1 引言
火災樓層顯示器作為火災自動報警系統的重要組成部分,是一種安裝在樓層或獨立防火區中的數字式火災報警顯示裝置。它通過報警總線與火災報警控制器相連,處理并顯示報警總線上的數據。火災樓層顯示器中的內置單片機將接收到的總線信息進行判斷、分析和處理,將報警的探測器地址編號轉換成相應的火警地點信息(例如房間號和房間類型等),連同火警類型一道通過液晶顯示出來,同時發出聲光報警信號,通知失火區域的人員。
目前國內現有的火災樓層顯示器大都以51單片機作為MCU。因為ROM尋址空間所限,火災樓層顯示器大都只能顯示火警所在樓層號和地址號,無法以直觀的漢字信息提示情況各異的具體火警地點。如果將漢字信息通過總線分發到各個樓層顯示器,巨大的通訊量又會給火警系統總線帶來沉重負荷,導致整個火警系統效率低下,延誤火警上報時機。本文提出了一種基于CAN總線的大容量漢字火災樓層顯示器,很好的解決了上述問題。
2 火災報警系統總體功能描述
火災報警控制系統中,中央火警控制器通過CAN總線和各個單元進行實時通訊并完成各項控制和報警功能。單元是火災探測器、手動報警按鈕、輸入輸出模塊、樓層顯示器等設備的總稱。它們是系統終端,直接探測火災信號,并通過通道上報給控制器,同時接收由各種通道轉發控制器給單元的聯動信息(啟動輸入輸出模塊控制的滅火裝置)、顯示信息(樓層顯示器顯示火災信息)等。通道是回路模塊、轉接模塊和總線控制盤等設備的總稱。它們是控制設備和終端的通道,是拓撲網絡構成的中繼設備。
3 系統功能及硬件描述
3.1 漢字樓層顯示器硬件設計方案
如圖2所示,漢字樓層顯示器包括單片機及其外圍電路,CAN總線模塊, FLASH存儲器,漢字液晶模塊,UART接口,以及燈和按鍵,蜂鳴器。單片機可通過UART接收PC上傳下來的漢字信息,存儲到FLASH中作為地址信息的查詢數據庫。通過CAN控制器MCP2510和CAN總線驅動器 PCA82C250組成的CAN通信模塊和火災報警控制器進行CAN總線通信。如果有火警發生,單片機將記錄火警信息,查詢FLASH得到火警發生的漢字地址信息,并在漢字液晶上滾動顯示火警和信息查詢結果。同時,發生火警時還可通過查詢鍵快速查詢火警信息,通過蜂鳴器報警,通過消音鍵消音,并點亮發光二極管報警。未發生火警時,通過自檢鍵自檢可以檢查各個功能是否能正常工作。
3.2 FLASH存儲器電路設計
FLASH 選用的SST29SF040是SST公司推出的高速可編程閃存。它符合JEDEC標準,具有512K×8 Bits的存儲結構;芯片擦除及寫入的時間快,整片擦除只需70毫秒,段擦除只需18毫秒,字編程寫入時間僅為14微秒;可靠性高,能夠重復寫100,000次,數據可以保存100年不丟失。
SST29SF040 的容量是512K Bytes,而51系列單片機的ROM直接尋址范圍是64K Bytes,如果不加以處理而直接使用,將會浪費大量的存儲空間。我們使用了一種分頁存儲方式,使得FLASH存儲空間得以充分利用,大大擴充了單片機ROM尋址范圍。按照每條漢字信息占用32個Bytes計算,理論上可以最大存儲16384條火警地址信息,足以應付絕大多數復雜的工程環境。圖3為存儲器電路,最高位地址線A16-A18接單片機的P1.0-P1.2,因而 FLASH存儲器實現了8頁,每頁64K的外部存儲結構。在每次讀寫FLASH時,將P1.0-P1.2賦不同的值即可實現不同的頁選。假設page為待選取的頁號變量(0-7),在Keil Cx51中通過下列語句即可實現讀寫前的選頁操作:P1 = (P1 & 0xf8) | page;
3.3漢字液晶顯示模塊設計
我們選用金鵬電子公司的OJM2*8A漢字液晶模塊作為顯示設備。OJM2*8A中文液晶顯示模塊內含GB 2312的15*15點陣國標一、二級簡體漢字和 8*8點陣及8*16點陣ASCII字符,用戶輸入GB2312區位碼或ASCII碼即可實現文本顯示。每個漢字的區位碼只占用兩個字節,是原來漢字點陣所需存儲單元的1/16。
漢字液晶模塊接口協議為請求/應答(REQ/BUSY)握手方式。應答BUSY高電平(BUSY =1)表示液晶模塊忙于內部處理,不能接收用戶命令;BUSY低電平(BUSY =0)表示液晶模塊空閑,等待接收用戶命令。發送命令到液晶模塊可在BUSY =0后的任意時刻開始,先把用戶命令的當前字節放到數據線上,接著發高電平REQ信號(REQ =1)通知液晶模塊處理當前數據線上的命令或數據。液晶模塊在收到外部REQ高電平信號后立即讀取數據線上的命令或數據,同時將應答線BUSY 變為高電平,表明模塊已收到數據并正在忙于對此數據的內部處理。此時用戶對模塊的寫操作已經完成,用戶可以撤消數據線上的信號并可作模塊顯示以外的其他工作,也可不斷地查詢應答線BUSY是否為低(BUSY=0 ?),如果BUSY=0,表明模塊對用戶的寫操作已經執行完畢,可以再送下一個數據。如向模塊發出一個完整的顯示漢字的命令,包括坐標及漢字代碼在內共需5個字節。模塊在接收到最后一個字節后才開始執行整個命令的內部操作,因此最后一個字節的應答BUSY 高電平(BUSY =1)持續時間較長。
3.4 CAN總線通訊模塊設計
我們選擇Microchip公司的MCP2510CAN控制器和Philips公司的PCA82C250CAN收發器構建CAN總線通訊模塊。 MCP2510支持CAN2.0A/B協議,可接收和發送2.0協議下的標準幀、擴展幀和遠程幀。MCP2510擁有三個發送緩沖區和兩個接收緩沖區,可以進行接收濾波和消息管理,防止過度發送和過度接收形成擁塞。其最大的優點是擁有傳輸速率可達5Mb/S的SPI端口,節省MCU端口,提高通信速度。 Philips公司的82C250CAN總線收發器可與MPC2510無縫連接,它有高速模式,斜率控制模式和延時模式。經過多次的實驗證實其工作在斜率控制模式下最為穩定,速度也能構滿足系統10Kbps的傳輸速率。
單片機通過I/O口直接和MCP2510的SPI口相連,用軟件模擬實現SPI接口協議。PCA82C250作為 MCP2510與物理CAN總線的接口。如果需要進一步提高系統的抗干擾能力,可在MCP2510和PCA82C250之間加一個光電隔離器。
4 系統軟件設計
漢字樓層顯示器軟件功能主要是1.將串口發送下來的漢字信息文件寫入FLASH存儲。2.和火災報警控制器進行CAN通信,如果發現有火警信息,則查找FLASH中的漢字地址信息,予以顯示在漢字液晶上報警,如有多條火警信息,則滾動顯示各條信息。
用count(值為0-65535)表示每頁頁內地址。其中 page0-page6用來存儲通過串口下載的漢字信息,page7用來存儲接收到的火警等動態信息。一旦接收到新火警,即查詢FLASH中相應的漢字信息,并在液晶上滾動顯示。
為了快速定位所查詢的火警漢字地址信息,我們采用數組結構存儲。盡管這樣會因為實際火警地址不等長,而造成存儲中出現一些空地址,存儲效率不高,但是由于我們對數組的查找是一種可以直接定位的快速查找,不用采用鏈表之類的復雜數據結構,也避免了二分檢索之類復雜的搜索算法。對于單片機而言,實質上是以比較小的空間為代價換來了比較高的時間效率,還是十分值得的。
5 結語
本文提出的基于CAN總線的大容量漢字火災樓層顯示器,較好的解決了現有火災樓層顯示器的缺陷。對大于51單片機ROM 64K尋址空間的數據存儲需求,采取分頁存儲的訪問方式可以很好的解決這個問題。通過在FLASH中存儲大容量數據信息,可以避免因為CAN總線上通訊數據流量過大而導致火警不能及時傳達,延誤報警時機。而且FLASH中的漢字信息可以通過串口在線擦寫,便于現場調試。目前產品已經投入實用,用戶反應運行良好。
來源:天安網 |
|