      技術交流:樓宇對講系統安裝與調試方法

      一、設備安裝前的準備
        
        1、安裝設備前需對系統所有線路進行全面檢查,是否存在斷線或短路現象;
        
        2、確認整個系統的線路無任何故障后,方可安裝設備,接線的各接點必須加上焊錫;
        
        3、安裝設備時必須嚴格按照產品所附說明書或安裝手冊進行正確接線。
        
        二、系統上電調試前的檢查
        
        1、設備全部安裝完畢后,必須全面檢查各個部位的接線是否正確;如有一處接錯都有可能會引起整個系統不能正常工作。
        
        2、特別檢查電源線是否接錯,正負極間是否有短路,否則上電后輕則燒毀設備及其相關線路的設備,嚴重會引起火災。
        
        三、單元樓對講與可視部分的調試
        
        1.在保證線路及接線無誤、設備完好的情況下,單元系統上電后即能正常工作。
        
        2.在單元樓調試時,先把門口主機和最低層保護器/解碼器及室內機的所有接線連接好,同時將分機的房號按照使用說明編號;上電調試這層系統的工作情況,確認門口主機及底層線路和設備是否屬于正常。
        
        3.若正常工作說明門口主機及線路和設備是正常的;接著切斷系統電源,再連接好上一層系統的主線路,進行第二層調試(系統接線時一定要斷電),依次往上調。
        
        4.在單元樓的調試過程中,必須從底層開始一層一層地往上調試,即把第一層調試完后,再進行第二層的調試,依此一直往上調試,直到整單元調試完畢且能正常工作。
        
        正常情況下,可通過使用萬用表的電壓檔測量以下幾個電壓參數判別線路或器材的好壞;
        
        靜態時,電源電壓及+B對地的電壓:12V
        
        音頻線A2對地的電壓:0V
        
        數據線P對地的電壓:0V
        
        呼通分機后,音頻線對地的電壓會變化:升至5.6V
        
        同時呼通分機的瞬間在數據線P線上可測量到一個快速變化的脈沖電壓0-5V之間變化。
      來源:萬家安論壇