由于六類的測試余量小于超五類,因此對施工工藝要求高,安裝設計時要特別注意,如何進行六類布線系統安裝,安裝過和程中必需要注意到,鋪設水平線槽應注意水平線槽的結構,水平線槽內是否有金屬毛刺,會不會對線纜造成損害。
水平子系統安裝時,鋪設線纜要注意線纜的拉力,無論超五類布線系統還是六類布線系統,特別是六類布線系統,線纜受到的拉力不能超過線纜制造商所規定的最大承受拉力,在TIA/EIA-568-B.1中有規定4pair 24 AWG UTP cable 拉力要小于110N = 25 lbf(磅) .拉力過大會使:線纜內的扭絞線對層數發生變化,嚴重影響線纜抗噪(NEXT.FEXT)的能力導體及絕緣層的拉伸破壞;降低線纜的傳輸性能-導致插入損耗(INSERTION LOSS)的數值降低;破壞特性阻(IMPEDANCE)的穩定-導致回波損耗(RETURN LOSS) 的數值降低。橋架設計合理,保證合適的線纜彎曲半徑,這一點在管理間子系統或工作區子系統都要注意,在線纜到模塊的安裝與線纜到配線架的安裝,線纜彎曲半徑都要注意到,這一點分開來談:線纜彎曲半徑過小,這樣會改變線纜內線對的層空間。在拉力過大時,扭絞著的線對會松開,從而形成失配阻抗,使回波損耗性能不能達到標準(而六類針對回波損耗更為重要)。另外線纜內的4個線對的層之間的關系也可能會發生變化,從而導致抗噪音能力的下降。
按照TIA/EIA-568-B.1規范,水平布線4 對UTP線纜彎曲半徑不能小于所安裝線纜直徑的4倍, 水平布線4對SFTP則是8倍。這類問題經常發生的區域是配線柜。在那里,接插面板上插有大量的線纜,為了讓配線柜內線纜整齊放置,有些線纜就會被擠壓和彎曲得太嚴重。經常這些都不會被人發現,即便是最細心的安裝人員也可能在不經意間犯這樣的錯誤,從而惡化布線系統的性能。這也意味著,引導線纜的導管最小彎曲半徑則是50mm.這對建筑物內原來安裝或規定安裝更小直徑線纜的導管系統有重要而深遠的影響。
管理間子系統內部線纜擠壓所造成的影響也是在六類安裝中所容易出現的一個故障點,應避免把線纜束得過緊,從而壓迫線纜。這個問題主要發生在有許多束或捆線纜的場合,位于外圍的線纜受到的壓力比線束里面的大,壓力過大會使線纜內的扭絞線對變形,像上面所說的那樣影響性能,主要表現為回波損耗成為主要的故障模式。回波損耗的影響能夠累積下來,這樣每一個過緊的系纜帶造成的影響都累加到總回波損耗上。你可以想象最壞的情況,在長長的懸線鏈上固定著一根線纜,每隔300mm就有一個系纜帶。這樣固定的線纜如果有40m.那么線纜就有134處被擠壓著。當你使用系纜帶時,要份外注意系帶時的力度,系纜帶只要足以束住線纜就足夠了。
這里有一個好的原則可以遵循,就是確保在用系纜帶固定線纜時,線纜外皮不變形。在配線柜,也要格外注意這一點,因為配線柜里面的線纜密度很高,為了保持線纜整齊,有可能把線纜束得太緊。另外,在接插面板后面,由于很難接到端接點,也容易造成這個問題,解決這個問題的方法一般是使用系纜鉤或環最好用專業的尼龍綁帶,這種裝置不會壓迫線纜,而且,它們也很容易拆下來,簡化了往線纜束里增加線纜的操作。
工作區子系統與管理間子系統線纜的打接與牽引處也會使六類安裝出現故障。在六類模塊打接中,要求線纜PVC絕緣層的外皮與IDC打線端子平齊,以降低近端線對的串擾值,同時,在線纜到達IDC打線端子刀口處,盡量不要破壞對絞線的絞距。打接配線架也是如此,對于機柜內,線纜的兩種走線方式一是采用頂部水平線槽出線,二是采用防靜電地板式出線方式,兩種方式到達六類配線架背板理線器時,均要注意線纜的彎曲半徑,應大于90度直角。在線纜端接處,除非必須,否則線纜外皮不應被去除。TIA 或 ISO 布線標準中都沒有說明需去除的外皮長度。盡可能少地去除外皮,可確保線纜內的扭絞率和扭絞層數。在IDC 去除的外皮若過長,將會影響布線系統的NEXT和FEXT性能。六類安裝過程中主要是注意拉力的控制,對于帶卷軸包裝的線纜,預拉出的線不能過多,避免多根線在場地上纏結環繞。
綜上所述,在每個六類布線系統的子系統中,安裝環節都很重要,如果沒有接受到此系統安裝的培訓絕不能對六類布線系統進行安裝,打接模塊與配線器材時,應注意打線刀的垂直與水平。
中國IT實驗室收集整理 |
|