      數據中心網絡綜合布線需要著重注意的問題

      網絡布線是一項十分繁瑣和復雜的工作,但目前看來從事這項工作的人員中還普遍存在著相關知識與經驗不足的現象。比如,大量電話工程及電工人員同時也兼顧著網絡布線的工作。
             更改線路
        在綜合布線施工過程中,經常有系統集成商或者總包商更改已設計好的電纜敷設路由。他們會與建筑機電設備安裝商達成某種默契,有意將設備管線將進行路由變更,使得布線的路由受阻,造成纜線繞道而行的情況。這樣,水平纜線的長度就可以增加20%~30% ,從而追加了投資,提高了利潤。
        但由此造成了不良后果,因水平長度超過90m,甚至達到了100m。在驗收的時候就會出現問題,不能通過。到了此時,生米煮成熟飯,難以挽回局面,但這卻難不到那些“精明”的系統集成商。業主毫無辦法,只能用低于原設計的布線等級要求的技術參數,去對現有的高端布線器件進行驗收測試。比如,某一6類的永久鏈路的水平線纜長度超過了90m,那么驗收的時候就用超5類的指標進行驗收,這樣傳輸性能就可以順利通過了。
        這樣做雖然使系統集成商提高了利潤,卻降低了信息點的應用等級,本來可以達到萬兆或千兆的線路,現在卻只能達到超5類的應用等級。
        系統集成商的這些為了自己的私欲而做的小伎倆,可算是綜合布線施工中的劣跡。
        在綜合布線工程中,所有的金屬部位,如屏蔽布線電纜和接插件屏蔽層、金屬管槽兩端、室外纜線金屬構件、保安單元、電源插座PE線、機架、機箱等都要做接地,進行保護。但是在綜合布線施工時,由于施工人員的隨意性,接地線就近找一個金屬鋼管或金屬構件進行連接,把各系統的接地導線做成串連的方式連接到接地體,強電和弱電接地導線路由中相連,接地導線截面太細,接地線導通性不良或與接地端子間接觸不好等。這樣,會給設備和建筑物,甚至人的生命造成危害。
        正確的接地應該考慮到接地體的等電位和接地體的電阻值兩個方面的因素。
        纜線受到擠壓或承受拉力過大
        布線纜線在管槽中敷設時,沒有按照管槽的利用率和彎曲半徑的要求進行布放,而是將纜線緊緊地擠壓在一起,尤其在拐彎處纜線還會溢出線槽。另外在纜線布放的過程中的彎曲半直徑應該大于管線的彎曲半徑要求,但未必會注意到這一點。因此,工人在布放纜線時,必然會加大拉力,甚至是死拽硬拉,這樣纜線的對絞狀態和內部結構必然遭到破壞。尤其是在水平纜線的布放時,因為在這部分的路由中線量大、路徑長,更易受到施工的影響。規范對不同的管槽的利用率(25%~50%范圍)與彎曲半徑(纜線外直徑的6倍~15倍)都有明確的規定,應該有效地執行。
        語音和數據業務使用不同線路
        考慮到成本的問題,很多公司以前都會在語音和數據業務中使用不同規格和類型的網線。語由于語音業務對于線路狀況的要求并不很高,只要使用單根電線即可達標,所以為語音業務提供較便宜的線路就可以保證數據線路獲得預算中較大部分的資金。
        總之,在工作開始之前,我們不能簡單地假設語音服務僅僅需要使用舊式3類線就可以滿足。如果需要為電話單獨部署一條線路的話,就應該確保其性能可以達到支持數據線路的等級。
        沒有對線路進行有效管理
        通常情況下,大家都會認為增加線路數量會給現有系統帶來幫助。梯形機架的增加以及隨之而來基于機架的線路管理等工作確實會導致運營成本上升。但也可以讓日常維護工作變得非常簡單。需要注意到,線路管理工作并不會因為項目最終安全完成而自動終止,當越來越多的線路被添加進來時,現實情況也會隨之改變。因此,我們要堅持對線纜進行標識,按照顏色分類,或者采取一些其它類型的專門處理,確保在任何情況下都可以輕松地識別出相關線路。
        同軸電纜纏繞在了一起,因此導致線路受到了嚴重的電磁干擾,不能正常傳輸數據。
        不考慮實際距離的限制
        在開始布線之前,首先應該確認需要實現連接的距離和范圍。以使用普通雙絞線進行典型以太網布線為例,在千兆網絡中的距離限制為100米。如果公司所選擇的是萬兆或者四萬兆的技術,就要按照相對應的具體設計距離為標準。舉例來說,如果公司打算在超過100米的距離上利用雙絞線運行萬兆網絡,就必須選擇6A或更高等級的網線。
        對新增線路未進行合理規劃
        當我們需要在網絡中使用以太網交換機來處理新增加的線路時,需要專門說明的是,在沒有進行科學的合理規劃之前,貿然使用以太網交換機就將給整個網絡帶來未知的因素和不穩定的風險。通常情況下,使用微型交換機的用戶往往只需要增加一兩個端口,所以并不需要對流量進行規劃。而由于增加了額外端口的因素,就有可能會導致出現問題。如果新服務需要大量網絡資源來支持,就要盡量避免出現瓶頸現象。
        除了以上提到的這些,在綜合布線實施過程中還有許多在施工容易或故意出現的錯誤與問題,應該引起足夠的重視。有些看來似乎是很小的問題,但產生的后果卻難以想象。