      如何根據不同的氣體選擇合適的氣體報警器

      根據氣體傳感器的特點,各類氣體報警器上選用的傳感器很有講究。因為無法定量測量所以半導體傳感器多用于家用報警器和光點式酒精檢測儀,這也更符合這類報警器只需要定性測量且價格要求較低的情況。

        工業報警器因為需要定量的測量,所以多選用催化燃燒傳感器和電化學傳感器。但早期也有采用半導體傳感器的,不過現在因為應有要求較高,所以幾乎已經沒有廠家再使用半導體傳感器了。工業氣體報警器從使用方式看可分為點型氣體探測器和便攜型氣體探測器。考慮到價格因素,電化學傳感器一般只是應用到定量測量毒性氣體的場合。而對于測爆的場合由于要求不高一般都采用催化燃燒傳感器。

        1、檢測器防爆類型的選用原則

        1)對催化燃燒型檢驗器,宜選用隔爆型;

        2)對電化學型檢測器和半導體型檢測器,可選用隔爆型或本質安全防爆型;

        3)根據被檢測的可燃性氣體的類別、級別、組別選擇檢測器的防爆等級、組別;

        4)對電動吸入式采樣器應選用隔爆結構。

        5)根據使用場所爆炸危險區域的劃分,選擇檢測器的防爆類型;

        2、可燃氣體檢測器的選用,應符合下列規定:

        1)本身具備可燃氣體性質的氣體,應選用催化燃燒傳感器。

        2)當使用場所空氣中含有少量能使催化燃燒型檢測元件中毒的硫、磷、砷、鹵素化合物等介質時,應選用抗毒性催化燃燒型檢測器或半導體型檢測器;

        3)氫氣的檢測宜選用電化學傳感器或導體型檢測器。

        3、有毒氣體檢測器的選用,可根據被檢測的有毒氣體的具體特性確定:

        1)硫化氫、一氧化碳氣體可選用定電位電解型或半導體型;

        2)氯氣可選用隔膜電極型,定電位電解型或半導體型

        3)環氧乙烷、丙烯腈氣體可選用半導體型或定電位電解型

        4)氰化氫氣體可選用凝膠化電解(電池式)型、隔膜電極型或定電位電解型;

        5)氯乙烯氣體宜選用半導體型或光子電離型

        4、有毒氣體檢測器的選用,應考慮極有毒氣體與安裝環境中可能存在其他氣體的交叉影響

        5、檢測器采樣方式的確定


        1)宜采用擴散式檢測器

        2)下列情況宜采用單點或多點吸入式檢測器

        a、因少量泄漏有可能引起嚴重后果的場所;

        b、由于受安裝條件和環境條件的限制,難于使用擴散式檢測器的場所;

        c、Ⅰ級(極度危害)有毒氣體釋放源;

        d、有毒氣體釋放源較集中的地點。

        3)采用吸入式有毒氣體檢測器檢測可燃性有毒氣體時,宜選用氣動吸入式采樣系統。



      來源:中國化工儀器網