1樓宇自控系統設計
樓宇自控系統是建筑設備自動化控制系統的簡稱。建筑設備主要是指為建筑服務的、那些提供人們基本生存環境(風、水、電)所需的大量機電設備,如暖通空調設備、照明設備、變配電設備以及給排水設備等,通過實現建筑設備自動化控制,以達到合理利用設備,節省能源、節省人力,確保設備安全運行之目的。
前些年人們提到樓宇自控系統,主要所指僅僅是建筑物內暖通空調設備的自動化控制系統,近年來已含蓋了建筑中的所有可控的機電設備,并成為“智能建筑”不可缺的基本環節。樓宇自控系統的發展也是經歷了從無到有,從低級到高級這一過程,實際上就是一個工業自動化控制系統發展的縮影。隨著信息技術、網絡技術、計算機技術、通信技術、顯示技術、半導體集成技術、控制技術、表面安裝技術及其他高新科學技術的發展,樓宇自控系統也將得到長足的發展,可以預見:
1)集散控制系統是現階段樓宇自控系統的主流;
2)現場總線技術是集散控制系統發展方向;
3)VLAN、TCP/IP等網絡技術在樓宇自控系統應用,網絡實現Web化;
4)通用控制器與智能儀表共存;
5)廣泛采用以狀態空間方法為基礎的現代控制理論解決樓宇自控問題,取得成效;
6)系統集成技術取得進展,OPC、ODBC等技術被廣泛應用;
7)人機界面、操作環境改善,符合人機工程學基本機理。
按建設部設計深度要求,一般民用建筑(對于具有特殊工藝要求的建筑物可能不完全適用)樓宇自控系統(BAS)設計,設計院至少應做下列工作:
1)充分了解受控對象的工藝要求,作出相應的控制原理圖;
2)受控對象控制種類統計(或稱控制器輸入/輸出狀態點表);
3)控制網絡規劃設計;
4)平面布線規劃設計;
5)設計說明。
承包商(或供貨商)應按設計院的設計內容要求,做進一步的深化施工圖設計,包括提供產品的規格、材料、接線、安裝與維護等技術文件,并負責最終的安裝(或指導安裝)、調試及驗收申請。
但從目前眾多實施的工程來看效果不理想.有調查顯示:顧客對樓宇自控系統運行情況評價,“滿意”的占30%,“一般”的占40%,“差”的占30%。因此,本文旨在從專業設計實際出發,檢討設計中易出現的問題,以期舉一反三。
2若干問題
2.1對受控對象的工藝要求的了解不準確。
目前,
電氣工程師(或自控工程師)對其他專業受控對象的工藝要求理解上的膚淺,甚至存在認識上的錯誤,而導致BAS運行效果欠佳的事例屢屢發生,其中暖通空調系統占較大比重,下面是一些工程中易出錯的實際問題,如:
(1)、設備專業規范《采暖通風與空氣調節設計規范》(GBJl9-87)中對舒適性空調的室內參數曾作了總的規定:
干球溫度 相對濕度 空氣漉速
冬季 t=18℃~22℃ ≥40%--60% v≤0.2m/s
夏季 t=24℃~28℃ ≥40%-65% v≤0.3m/s
注:當使用紊件無特殊要求時。舒適性空調的相對濕漫度可不受限制。
需要注意的是,上述數據僅指設計基數的取值范圍,不是指受控對象允許變化波動的范圍,民用建筑舒適性空調設計一般也不提空調精度要求。空調設計基數的選擇非常重要,實際工程應由設備工程師結合我國氣候特點和國情分析研究慎重確定,選擇不利不但對投資、運行、能源消耗起負面的影響,而且還危及人員的健康。
(2)、對夏季、冬季及過渡季的認識深度不夠。空調系統所指的夏季、冬季及過渡季控制參數是按照夏季、冬季及過渡季三種狀態劃分的三種工況,對應相應的溫度、濕度或焓值等工作環境參數,如果僅僅按照夏季、冬季及過渡季的實際季節變化來簡單的理解,往往使得空調系統最終獲得不理想的控制效果。
(3)、暖通空調自控系統,其精髓在于把握空調工藝中的“定”和“變”兩字上。往往未能根據不同管路、不同工況下的“定風(或定流)量”或“變風(或變流)量”的特性要求設計自控系統,如制冷機冷凍/冷卻循環水定流量;新風處理機組一般定新風量;變風量的空調機組分變新風量(或定新風比)和定新風量(或變新風比)等。
(4)、新風處理機組大都采用“定新風量”的設計,這一點往往沒有引起電氣控制工程師的足夠重視,在新風閥的控制上一般僅要求位式控制,新風閥多采用雙向單相(AC220V/AC24V,三線)電機或電動執行機構位式控制;為盤管防凍新風閥設計成與送風機聯動;為防止風閥壓差過大無法開啟,通常先打開新風閥,后開送風機,停風機即關閥。
(5)、只有設有新風預熱器的空氣處理機組,或混合點(或加濕后的狀態點)有可能低于0℃的空氣處理機組,或者冬季過渡季要求作全新風運行且新風溫度可能低于0℃的空氣處理機組,才有必要考慮運行防凍問題,采取新風閥與機組聯動等防凍措施。
(6)、為了保證基本的室內空氣品質,可采用測量與控制室內CO:濃度的方法來實現。但實際上暖通空調專業往往是以設計確定最小新風量或換氣次數來實現的,若只是采用簡單的啟停機組的方式來控制室內CO:濃度則沒有必要;否則涉及變風量控制,控制較復雜,投資較大。
2.2控制原理描述不全面,受控對象控制種類統計不具體。
設計圖中見到的控制原理往往是千篇一律,不能根據具體實際工程做到有的放矢。受控對象的種類往往不能簡單的局限于AI、AO、DI、DO四種狀態,尤其是施工圖應反映每種狀態中不同信號特點的電特性,以便控制模塊的選配。
2.3IBMS和BAS以及集成概念模糊。
IBMS和BAS應是兩個層次的概念,BAS體現在控制子系統間的網絡通訊的互連;IBMS則體現在網絡信息系統的整合,也就是說IBMS體現集成的概念比較準確。一般在設計中比較注重控制子系統間控制功能聯動的描述,這往往被理解稱集成設計,從信息系統集成來講。設計應以用戶需求為基礎,做運行維護管理業務模型的規劃設計,IBMS與BAS共用管理工作站。
(1)、服務模塊——提供性能優越的服務環境。
現代智能大廈在應用了樓宇自控系統之后,可根據季節、空氣狀態情況的變化,通過調節新風閥的開度等方式,自動控制空調機組、新風機組的送風溫度,并可針對不同區域提供最佳的溫濕度控制,保證各區域環境參數。在中控室,提供給用戶一個觀察整個系統運行狀態的窗口,通過測量實際信息,可對溫度、壓力、流量等重要信息進行實時顯示和存儲,操作人員可以查看某個變量一段時間的變化統計曲線作出趨勢預測,提前作出有效響應,進而保障整個系統的平穩遠行。軟件規劃多種運行服務功能。
(2)、節能模塊——降低能耗和管理成本。
在滿足舒適性的前提下,樓宇自控系統通過合理組織設備運行,使大樓的運行費用為最低,也就是進行系統優化控制,降低能耗值。系統軟件設有節能程序,可以根據季節、人員和空氣流動情況的變化,將各區域的溫度加以合理調整,控制設備合理運行,使大樓的能耗降至最低,而且系統可以在運行一到兩年后分析歷史運行數據,提供優化調整,使大樓能耗進一步下降。軟件規劃多種運行節能措施。
(3)、安全模塊——提供突發故障的預防手段。
如果現代智能大廈的機電設備突然發生故障而停機,將對大廈產生嚴重后果。樓宇自控系統可從以下幾個方面預防這種局面的出現:
①、隨時檢查設備的實際負載和額定負載,一旦發現設備過載,立即自動卸載同時向中央控制室發出報警信號,以防損壞貴重設備。
②、監視設備運行狀況,一旦發現其中某臺設備運行異常,立即報警通知檢修人員前去檢查,以防引起更大范圍的設備故障。
③、自動記錄設備的累計運行小時數。當累計值達到規定的維修時間時,自動報告中央控制室,及時提醒進行設備檢修。
④、當一組設備中的某臺設備出現故障不能繼續運轉時,自動切換到備用設備;同時,對于臨時停電的情況,當恢復供電后,系統自動執行順序啟動程序,可保證設備投運順利,避免對設備的損害。
通過上述檢測、報警和處理方式,使現代智能大廈對機電設備突發故障具備有效的預防手段,以確保設備和財產安全。 |
|