目前的建筑類型按照《智能建筑設計標準》GB/T50314-2006中的條文要求,可分為辦公建筑、商業建筑、文化建筑、媒體建筑、體育建筑、醫院建筑、學校建筑、交通建筑、住宅建筑、通用工業建筑這十類。因此在制定建筑智能化系統的實施方案時,既要考慮到“共性”又得兼顧“個性”,不能混淆不清,盲目照搬。作為綜合布線系統工程的方案設計“共性”的部分應符合《綜合布線系統工程設計規范》GB50311-2007中的規定和要求,“個性”部分應根據設計者對項目的特點與需求進行分析、把握尺度、完善設計。下面就讓我們解讀一下這十類建筑的綜合布線系統工程設計時應該注重和考慮的問題。
1 辦公建筑
辦公建筑的智能化應適應辦公業務信息化應用的需求;辦公建筑又分為商務辦公建筑、行政辦公建筑和金融辦公建筑。
辦公建筑的綜合布線要適應出租型辦公建筑和自用型辦公建筑(帶有一般辦公和以生產為主的辦公)來考慮。
出租型辦公建筑的綜合布線系統的運維模式一般是由物業來管理,項目也是由開發商自己投資建設。對于建設規模的確定與工程實施過程的具體做法:一種是常規的工程規模預測,即每5~10m2設置一個工作區,每個工作區設置2個或以上信息點,再按這個基本的量與網絡的結構來考慮整個水平與主干子系統的設備配置。另一種是由于出租型辦公樓區域的用戶不確定,帶有臨時與流動的特點, 針對臨時出租的場地,采用區域布線的概念來設計:1. 先敷設電信間至區域 (大客戶所在的區域)的光(電)纜,每一個區域可以設置兩個光纖插座(接入以太交換機)和兩個語音插座(接入企業的電話集線器或程控用戶電話交換機);區域內的配線網絡由客戶進駐以后,根據需要自行完成。2. 在水平線纜的路由中設置CP點(集合點),第一步布放從電信間到CP點之間的水平線纜,將來根據用戶自身的需要再完成CP至信息點之間的線纜。3. 采用在區域設置多用戶信息插座的方式。4. 甚至也可以只做主干部分的線纜,不做水平部分,提前預留出相應的管槽,等用戶確定后,自己結合網絡建設進行配線。
出租型辦公樓,布線系統可使用超5類(語音)+6類(數據)+光纖(水平或主干)混合配置的綜合布線形式。
對于自用型辦公樓,尤其是國家政府機關的辦公樓,因其網絡有內網、外網、保密網之分,所以綜合布線就不是一套系統了,信息點除了要包括電話、數據的需求以外,還要考慮涉及到內網、外網、保密網、以及備份等需要的信息點。這樣,就比一般的工程所用的信息點數量要多得多。另外, 綜合布線設備的安裝場地、管槽、線纜都要做到物理分開。對于有的保密項目,集成商往往只能實施水平配線部分,主干部分則會請具有安全資質或國家授權的機構來做。自用型辦公樓一般選用的綜合布線等級都比較高,如全6類+光纖的配置方案
另外,還要提到一點,對于開放型辦公的區域,為了便于大量的水平線纜的布放,采用網絡地板的敷設方式是較為有利的,但此時要根據線纜的敷設是否采用金屬管槽來考慮線纜的防火阻燃等級應達到相應的要求。
2 商業建筑
商業建筑包括商場、賓館等建筑。其帶有商業經營性質、應構建集商業經營及面向賓客服務的綜合管理平臺,滿足對商業的信息化管理的需要。
商場的實際上就是一個大開間,由于商鋪的大小、位置、密度不一定完全確定,可以采用CP點的方式,且信息點不要太密;還要考慮到在一些流動的公共場所,預留出光纖信息點。另外,要注意商場的商鋪大小及設置位置不定因素,其水平電纜的長度有可能超過90m,考慮到水平電纜的超長性,可在商場內的每一層設置多個電信間或采用光纜。如果攤位較為明確的場地,也可以采用地插的出線方式,按每個工作區20~100平方米設置信息點。
賓館信息點的數量相對其它工程而言較少,且信息點不是按工作區面積而是按套房等級如普通標準間、豪華套房、總統套房等來設定信息點的多少。另外賓館的布線系統也有可能電話和數據是按照各自的配線網絡分開設置的,電話不一定納入綜合布線系統,因為賓館一般都會建設自己的程控用戶交換機系統,電話信息點可以直接通過電話線與交換機互聯。但是上網的數據端口則按綜合布線系統設計,形成兩個分開獨立的配線系統。在有的項目中,為了減少每個套房引至配線室線纜的數量,也將家居信息配線箱的設計理念引入在賓館套房的布線方案中。
3 文化建筑
文化建筑圖書館、博物館、會展中心、檔案館等建筑。布線系統應滿足文獻和文物的存儲、展示、查閱、陳列、學術研究及信息傳遞等功能需求;滿足面向社會、公眾信息的發布及傳播,實現文化信息加工、增值和交流等文化窗口的信息化應用需要。
文化建筑的綜合布線情況比較復雜。有些地方,比如圖書館閱覽室,需要信息點密度很高,可方便讀者隨時上網查閱資料;而檔案館是存儲的場地,信息點會相對的少些;會展中心是大開間結構,場地狀況也比較復雜,如會展中心的新聞中心因為專業設備較多,要求每個工作區設置多個信息點,而一般的展覽大廳則無需太多的信息點,可采用CP點方式;但博物館布線的信息點又要考慮到安全性問題。并且從整潔、美觀的要求出發,上述場地會采用地插式預埋信息插座,安裝方式可采用多樣性。
檔案館、圖書館、博物館因信息流量大,可選用高傳輸性能的與高等級的綜合布線系統。另外在這些建筑中,如果線纜與人員比較密集的地方,還要注意線纜的防火、無煙、低毒等問題。這些建筑場所也可采用有線+無線(設置AP無線網卡)混合的綜合布線方式,方便人員流動時的信息交流及上網需要。
4 媒體建筑
媒體建筑包括中型及以上劇(影)院和廣播電視業務等建筑。其綜合布線系統應滿足媒體業務信息化應用和媒體建筑信息化管理的需要。
由于媒體建筑內音/視頻傳輸信息流的頻率與場強的要求較高,且存在的無線電干擾源較多,為了避免傳輸線路信號之間和電子設備的干擾,多采用屏蔽和光纖的綜合布線系統。
對于媒體部分,因有很多圖像信號需要傳輸,采用同軸電纜較多,所以最好在管槽敷設時一并考慮綜合管線的建設,尤其注重不同信息業務信號之間的間距要求(重點為與廣播線路的距離)。
對劇(影)院人員基本上具有流動性,故信息點不一定要很多;但廣播電視等建筑更加具有專業生產的特點,應該以滿足工藝需求為主。
5 體育建筑
體育建筑指各類體育場、體育館、游泳館等建筑。布線系統應滿足體育競賽業務信息化應用和體育建筑的信息化管理的需要;應具備體育競賽和其他多功能使用環境設施的基礎保障;充分兼顧體育建筑賽后的多功能使用和運營發展。
體育建筑可分成很多不同的功能區,主要為體育服務和公共服務這兩部分。無論是室內場館還是室外場館除了有比賽場地外,還有許多的觀眾席與公共建筑物。因此除了要考慮新聞中心、信息中心、藥物檢查或者商場等設施區域以外,還要考慮體育賽場內各種設備安裝場地,比如時鐘、記分、升旗、大屏幕顯示等信息及體育服務的場地的信息的傳遞。
在比賽場地的布線要注重以下三個方面:一, 室外場地要注意綜合布線器件的防潮、防灰、防振動等因素, 采用符合防護等級 (如達到IP67等級) 的連接器件; 因為連接器件安裝在公共環境, 防止人為的破壞及雷電的侵害,并采取相應的防范措施。二,要考慮體育場館平面面積比較大,應設置多個電信間,且各電信間之間最好采用光纜互通,以構成環路的光環網絡, 這樣更有利于網絡信息流量的調度。三,體育場的線纜長期處于在室外環境下,容易產生材質老化, 而使得技術參數及性能指標的下降。應采用密閉的金屬管槽布放線纜,尤其是電纜與光纜都應當選用室外型的。
如果一些體育設施是基于網絡通信協議時,如大屏幕顯示、體育場館監控等,體育場館的其傳輸線也可納入綜合布線系統一起做設計。
體育場館也可以采有線+無線的混合布線方式。
6 醫院建筑
醫院建筑指二級及以上綜合性醫院等建筑。布線系統應滿足醫院內高效、規范與信息化管理的需要;應向醫患者提供“有效地控制醫院感染、節約能源、保護環境,構建以人為本的就醫環境”的技術保障。
醫院最重要的是考慮設備對線纜傳輸帶寬的更高需求和醫療設備本身易產生電磁干擾的問題。為了保證信息的安全性,采用屏蔽+光纖的方式對一些醫療器械比較集中的場合,如手術室、X光透視室等更為適合。
另外由于醫院所占用的面積較大,建筑物較多,具有診斷、住院、保健、生活、等區域,功能要求復雜,要把它考慮成一個多功能的建筑群體,按照建筑物之間纜線布放要求設計,當然應該是以光纜為主要傳輸介質。從計算機網絡出發,還要考慮到信息的遠程傳輸及與公用配線網絡的互通情況。
7 學校建筑
學校建筑指普通全日制高等院校、高級中學和高級職業中學、初級中學和小學、托兒所和幼兒園等建筑。布線系統應滿足各類學校的教學性質、規模、管理方式和服務對象業務等需求;應適應各類學校教師對教學、科研、管理以及學生對學習、科研和生活等信息化應用的發展;應為高效的教學、科研、辦公和學習環境提供基礎保障。
學校的建筑物功能比較繁多,有教學樓、實驗基地、公用的報告廳、圖書館、科學館以及學生宿舍等。學校建筑的另一個特點就是校園占用地面積較大,所以綜合布線應是以學校的信息中心為配線網絡的中心點向各建筑物幅射,它是一個建筑群的整體布線,更多的是校園網主干光纖的建設。從管道與線路考慮,應是主干環加配線環,再延伸至建筑物。但學校建筑物內信息點布放位置、數量及布線系統的等級要考慮到不同的場景作不同設置,對信息點數量的確定, 不能都按建筑面積來考慮。且校園的配線網跟多媒體教學結合的更多些,盡量做到各種業務配線網的融合。
學校建筑和醫院建筑一樣,還要考慮遠程傳輸,考慮到與外部的信息互通情況。
8 交通建筑
交通建筑指大型空港航站樓、鐵路客運站、城市公共軌道交通站、社會停車場等建筑。布線系統應滿足各類交通建筑運營業務的需求;應為高效交通運營業務環境設施提供基礎保障;應滿足對各類現代交通建筑管理信息化的需求。
交通建筑的綜合布線特點是這類建筑面積較大,如果涉及到異地建筑物聯通時,體現了管路沿線線纜遞減的形式,是一種延伸型的星形網絡,主干部分線纜路由卻很長,宜采用光纖布線系統。
客運大廳、貨運碼頭屬于大開間的部位,也可采用CP點的設計形式。對于服務區域采用有線, 但是公共場地用無線做延伸。
另外,對于涉及到機電設備電磁干擾的問題時,纜線也應考慮其屏蔽性。
9 住宅建筑
住宅建筑指住宅、別墅等建筑。布線系統應體現以人為本,做到安全、節能、舒適和便利;應符合構建環保和健康的綠色建筑環境的要求;應推行對住宅建筑的規范化管理。
住宅建筑的綜合布線不同于一般的公共建筑布線。其有兩種形式:一, 是采用家居布線箱,家居布線箱只完成配線功能,但包括了電話、數據、電視業務,可謂在配線上的”三網融合”,并沒有對信息進行處理(如交換、存儲、處理、傳輸)。另一類,把配線管理與和對信息的處理都做在一起,實際上應該叫做“家居信息配線箱”,既有配線功能,又有對通信與信息的交換與傳遞。另外, 對家庭的三表抄送、緊急呼救;家電設備工作狀態等智能化控制信息的轉換與傳遞等。當然,家居布線也分為住戶內配線、樓內配線、園區內配線這三種情況,它又和電信業務的接入密切相關, 建設中問題也最為復雜, 所以家居布線涉及面廣,需要滿足不同的住宅需求。
10 工業建筑
工業建筑布線系統應滿足通用生產要求的能源供應和作業環境的控制及管理;應提供生產組織、辦公管理所需的信息通信的基礎條件;應符合節能和降低生產成本的要求。
工業建筑主要是分兩種場地,把生產區域和一般辦公區域區分開:將生產區域中的生產場地和控制區分開;另一種情況是在室外設置的布線器件。針對環境的惡劣程度應該采用相應工業級別的接插件,考慮防水、防灰塵、防振動、防腐蝕、防電磁污染等防護要求。但是對工業建筑里一些良好的環境,如生產部門的控制室、辦公區等,可按一般的建筑類型來對待就可以。
另外還要提到的是目前的一些布線熱點, 如果上述各類建筑物的弱電系統設施對信號的傳送是基于網絡通信協議時,如大屏幕顯示、監控系統、門禁系統、車庫管理、、樓宇自控等,其傳輸線也可納入綜合布線系統一并做綜合管線設計。
總之, 綜合布線系統作為建筑物的基礎設施, 看似簡單, 內容雷同, 但要做出一個優化與適用的布線方案, 需要多動腦筋, 不斷摸索。在設計時, 要考慮到實際應用、發展余地、建筑功能諸方面的因素,合理地制定方案。 |
|