      綜合布線施工中的雙絞線故障解析

       綜合布線施工的過程中是布線系統故障的高發階段,不規范施工以及施工失誤導致的故障往往是防不勝防。在機房布線施工中,故障的高發區是雙絞線布線故障。

        雙絞線布線過程中比較容易出現網絡“通”而“不通”的線序問題。許多用戶在布線中經常出現一種是采用一一對應的錯誤連接方法,當連接距離較短時,系統不會出現連接上的故障。但當連接距離較長,網絡繁忙或高速運行時,就容易……,其核心是讓3和6兩個引腳為同一個絞對(按T568A或者T568B標準來鏈接)。在以太網中,一般是使用兩對雙絞線,排列在1、2、3、6的位置,如果使用的不是兩對線,而是將原配對使用的線分開使用,就會形成串繞串擾(SplitPair錯誤是指在打線時沒有按照正確的線標安裝,由此引發的傳輸性能故障),對網絡性能有較大影響。10M網絡環境不明顯,100M的網絡環境下如果流量大或者距離長,網絡就會無法連通。這個故障比較常見,也比較容易在工程審核過程中檢測出來,只需要將RJ45頭重新按線序做過以后,就可以一切恢復正常。

        在沒有測試工具的情況下,連接工作可能出現一些錯誤。常見的連接錯誤有電纜標簽錯、連接開路和短路等。開路和短路在施工中,由于工具、接線技巧或墻內穿線技術欠缺等問題,會產生開路或短路故障。反接同一對線在兩端針位接反,比如一端為1-2,另一端為2-1。錯對將一對線接到另一端的另一對線上,比如一端是1-2,另一端接在4-5上。

        還有一種故障情況是串繞,所謂串繞是指將原來的兩對線分別拆開后又重新組成新的線對。由于出現這種故障時端對端的連通性并未受影響,所以用普通的萬用表不能檢查出故障原因,只有通過使用專用的電纜測試儀才能檢查出來。

        光纜布設的過程中也經常會發生故障,如光纜過長導致的信號衰減問題、彎曲過渡導致的過度光纜彎曲損耗和受壓損耗、光纜受壓或斷裂、光纜熔接不良、接頭污染、接頭處拋光不良、接頭處接觸不良等等。

      光纜布設的過程中也經常會發生故障,如光纜過長導致的信號衰減問題、彎曲過渡導致的過度光纜彎曲損耗和受壓損耗等