隨著現代醫療模式向“生物——心理——社會”轉變的特點,現代化醫院建筑應具備的條件也發生了轉變,即從關注建筑場地、建筑、建筑設備、醫療配套設備、醫院衛生設備、醫院衛生等,向更高要求轉變。因此,為滿足現代醫療模式的需要,醫院建筑綜合布線方案也具有與其他類建筑完全不同的特點。
1醫院綜合布線的特點
醫療行業在綜合布線中是一個比較特殊的用戶,因此醫院建設從一開始,尤其是在需要隔離的環境下,必須預留足夠的信息點和空間,以便在需求發生變化時可以快速擴容。醫療行業綜合布線除了應具備普通商用建筑的特點外,還應根據其特點進行專門的設計,標準ANSI/TIS1179:HealthcareFacilityTelecommunicationsCablingStandard(2010年發布)就是在ANSI/TIA568C.0商用建筑布線標準的基礎上進行細化和發展的。
滿足智能化要求是現代化醫院的特點之一,醫院信息化與建筑智能化的有效結合,支持著醫院的HIS、PACS、CIS、RIS、遠程醫療等系統的應用。
2醫院建筑對綜合布線的要求
和普通的商業樓宇不同,醫院建筑提供的是關系到人民生活及生命安全的基本服務。通信服務的中斷(如急救中心等)將造成非常嚴重的后果,TIA1179對線路冗余和備份有明確的要求:在EF(EntranceFacility)部分,尤其是急救中心需要有多個電信接入點、并且路徑不能相同;樓層配線/設備間至少要大于12m2,,并且主配線間通往急救和重癥監護區樓層設備間的骨干鏈路必須有兩條以上的路徑。
針對醫院建筑信息系統在應用功能上的特點,在進行綜合布線設計時需要考慮以下因素:
(1)不同網絡之間的物理隔離物
醫院建筑綜合布線一般都會涉及到內網、外網等不同網絡,有些醫院甚至還有軍網、涉密網絡等。這就要求綜合布線系統在設計之初,就需要考慮相關網絡之間如何進行隔離,隔離的具體程度如何:
不同網絡的主干數據系統進行隔離,IDF交換機及配線架共用;
不同網絡的主干數據系統進行隔離,IDF交換機和配線架不共用;
不同網絡各有完全獨立的主干數據系統及IDF。
其中前兩種隔離方式的基礎設施如配線間、機柜等屬于共用部分,而第三種隔離將從基礎設施如配線機房、機柜開始就完全分開。
(2)各功能區信息點的密度
普通商業樓宇信息點密度一般是按照每1.5m2計算,醫院建筑則需要根據其網絡特點進行設計,如TIA1179對相關區域和房間的信息點數量提供了詳細的推薦數據,例如:
手術區、ICU等采用高密度(14個信息點以上);
診療區采用中等密度(6-14個信息點);
病房康復區采用中低密度(2-6個信息點)。
由于醫院建筑的特殊性,各功能區一旦開始應用,即不允許網絡斷開,如手術區、ICU等。因此在設計時就應考慮到新業務和應用,盡量減少升級的需要,信息點數量在推薦數量范圍的中間點以上。比如對于低密度區域應設計4-6個信息點。
(3)不同區域的布線管理
在醫院建筑中,不同網絡之間可能會采取很嚴格的物理隔離,對于相同網絡內的不同功能區對于網絡要求也不盡相同,如:
對于傳染病隔離區、手術區及ICU區等,對于網絡的穩定性要求更高,為避免人為操作失誤引起故障,建議采用特殊顏色進行管理,如線纜、跳線以及配線架等全部采用彩色;
對于需要考慮醫療設備本身易產生電磁干擾的區域(如放射區),為保證醫療設備及信息的安全性,采用屏蔽或光纖到桌面的解決方案將更適合。
醫院是集診療、住院、保健及生活等功能于一體的公共場所,聚集的人員不僅多而且大多缺乏相應的自救能力,因此在發生火災的意外情況下,需要更多地時間來逃跑。而我們德特威勒電纜系統(上海)有限公司在該類項目中可以提供更加安全的低煙無鹵阻燃線纜銅纜,同時提供低煙無鹵阻燃萬兆單模、多模室內外光纜,為用戶提供最優質的產品和最好的解決方案。除此以外,我們還生產和提供unilanR系列超5類、6類、6A類非屏蔽、屏蔽及7類,7A類和光纖系統解決方案,而我們的生產過程獲得ISO9001-9002質量體系認證,所生產的產品通過UL、3P、ETL等國際著名認證機構的認證。
3結束語
現代醫院建筑的特點是從智能化向數字化轉變,要建設數字化醫院,就必須根據醫院建筑的功能特點、標準要求、從方案設計、產品選擇以及施工等方面對綜合布線系統提出特殊的要求,以確保最終交付的綜合布線系統能為醫院的各功能區提供更好的服務。