2011年,針對布線發展中的問題,《布線安裝與維護》推出了“布線Q&A”欄目,從行業主流品牌邀請專家進行了解答,現把2011年的問答整理出來,以饗讀者!
康普興嘎做客以下問答:
Q1、布線現場的美觀和數據傳輸的保真度、抗干擾問題要如何解決?
A1:布線工程實施的效果美觀和數據傳輸的保真度、抗干擾,這兩個問題并不沖突。換個角度,可以說布線工程的美觀,其前提是首先要保證系統傳輸的性能,不能為了追求美觀而損失性能。
1、首先,布線工程實施效果的美觀,主要包括:線纜端接整齊、規范,線纜捆扎美觀、合理、整齊,配線架、線纜及面板的標簽美觀清晰、整潔等,既是工程人員技術實力和專業度的體現,同時也有助于日后的維護管理及故障檢修,所以美觀性是工程很重要的一方面。
2、其次,如何保證布線系統的安裝性能?其黃金規則,一句話講,是保證線纜外皮不扭曲變形。什么意思呢?因為布線系統高性能的傳輸帶寬是靠絕緣護套包裹內的4對互相絞繞在一起的線對的耦合性,來抵消相互的干擾,因此,保證性能的前提是不能輕易破壞雙絞線的線對的絞繞度。簡單講,就是不要破壞雙絞線的絞繞。為了保證這一點,要求施工的主要措施都圍繞這一點,如拉線穿管時,線纜通過不順時,不要硬拉,這樣會造成線纜絞繞度被拉壞,或者絕緣護套破損,直接影響性能。
綜上,施工中,應在保證性能的前提下,然后將布線系統的美觀性做好。
Q2、在用戶有什么需求的情況下,我可以向他推薦電子配線架技術產品?
A2:討論電子配線架,首先需要了解其發生發展的前因后果,目前發展的現狀,以及其發展的驅動力,這樣,對于用戶來講,會比較清楚地認識電子配線架技術,在哪情況下該系統可以解決用戶的問題。
目前,從市場技術發展角度,可以看到兩個大趨勢,一個是“IP大集中”,或者叫“IP融合網絡”,另一個是“數據中心”。
1、首先,“IP融合網絡”,簡單講可以認為是終端IP化,包括VoIP、網絡視頻監控、樓宇控設備、電子顯示、電子標牌等等,許多應用終端,通過IP化,融合到IP網絡中,因此目前網絡布線的信息點的布點規模越來越大,同時對于管理維護其壓力和挑戰也越來越大。同時,對于目前許多用戶,網絡已經真正變成生產系統的一部分,如金融、醫療、電力等行業用戶,網絡越來越發揮其重要作用。但是,對于網絡系統本身來言,其復雜性和規模也越來越大,而綜合布線系統又是網絡的基礎承載平臺,其重要性,不言而喻。來自第三方機構(Sun Microsystems/Gartner)的關于引起網絡宕機的原因的統計數據,結論是:引起網絡宕機的根本原因中,72%的部分與基礎設施相關,這72%中,硬件設備原因占10%,軟件原因占18%,剩下的71%的原因是網絡布線所引起。由此可見網絡布線的管理和網絡的可靠性運行非常重要,由機房或前端交換機柜中的任何布線或網絡設備故障而引發的網絡中斷都會造成非常大的經濟損失,因此提高管理、維護效率至關重要。除了在系統的可靠性上需要進行充分的考慮外,還要求能夠在問題發生時快速發現問題和解決問題。對于這類用戶,建立在電子配線架硬件平臺上的智能基礎設施管理平臺,通過布線系統可視化,使得用戶通過圖形化界面,快速定位其故障點,減少故障排除時間,使得網絡排錯更方便,減輕壓力,提高效率。
2、其次,對于數據中心的信息網絡系統,從應用層直到物理層均是復雜的系統,對于此復雜系統的運維管理,從用戶角度是一個巨大的挑戰,業界許多廠家針對性推出其解決方案,稱之為數據中心基礎設施管理系統——DCIM(DC Infrastructure Management),比如思科公司的DCNM+UCS Manager,惠普公司的SIM,Vmware公司的Vcenter,愛默生公司的Aperture等等,這些解決方案覆蓋到數據中心的應用層到基礎設施等各個層面,但是,并沒有專門對于數據中心三大基礎設施的綜合布線的智能管理系統,而基于電子配線架平臺的智能基礎設施管理系統正是該空缺的補充,應該說數據中心自動化的發展趨勢是電子配線架發展的另一個強大推動力。
綜上,對于那些信息網絡系統非常重要或者網絡規模非常大,管理維護壓力很大的用戶,智能化的布線系統,可以在一定程度上幫助用戶,減輕維護管理布線系統的壓力。另一方面,智能化的布線系統,可以有效地集成到用戶的信息系統的自動化管理平臺上,使得布線易于管理和維護,布線資源可視化、管理流程化。
Q3、就無線網絡在企業網領域的應用而言,您認為哪些領域或者場所應該考慮無線網絡的應用?
A3:從有線網絡和無線網絡各自的特性來講,無線網絡的定位應是有線網絡的補充。目前筆記本電腦均已集成了無線網卡,使得移動辦公普遍習慣。
例如,酒店行業,像酒店大堂、咖啡吧等,以及客房走道中,使得客人可以隨時方便實用無線網絡接入互聯網訪問媒體信息。
綜上,對于信息點密集的場合,不適合再增加布線點為的場合;或者有大開間的空間,以及許多公共辦公區域等,均適合采用無線網絡來覆蓋,使得網絡應用更加靈活、方便。
Q4、市場上面出現集裝箱式的數據中心機房,這個對于布線的應用而言,是一個擴大應用份額的機會嗎?為什么?
A4:集裝箱式數據中心,對于布線系統來講,其技術應該需要的是模塊化、定制化的產品,像這一類型的產品可能需要廠商之間的深入合作,所以市場需求很少。
從市場角度來講,集裝箱式數據中心目前主要在理念趨勢階段,過渡到實際應用階段,最終市場的接受度,是否會大量采用,目前還不明確。
Q5、物聯網概念的提出,對于布線系統的應用有何影響?
A5:物聯網的概念,從某個角度,是互聯網的延伸,互聯網是任何地方、任何時間、任何人接入網絡,物聯網是在以上三點之上,再增加任何東西接入網絡。在物聯網中,任何東西(如建筑物、道路、機器等)都能夠相互連接。
可以想象,物聯網終端的有線和無線的接入方法將更加多種多樣,同時所產生的數據將海量增長。因此可以預見物聯網的核心需要大規模和大量的數據中心作為其支持。因此綜合布線系統來講將更加受到數據中心發展的影響,趨向于模塊化、高密度、高性能、智能化等方面去發展。
Q6、原來的網絡布線在使用后,線纜亂成一團,作為IT管理人員,該如何去把線纜理清楚呢?
A6:管理維護布線使得在長期使用過程中,整潔清晰,需要強調兩點:
1、IT管理人員建立良好的管理習慣
良好的管理習慣的建立,需要流程和制度的約束,同時需要維護的人員真正的重視。一般來講,布線系統在剛剛完成初期,其整潔性和美觀性都比較好,因此維護初期這個問題并不凸顯,但是,隨著時間推移,以及習慣的惰性,不規范的操作逐漸增多,日積月累形成了最終的布線線纜亂作一團的現象。俗話說,“冰凍三尺,非一日之寒”,因此防微杜漸,建立良好的管理習慣尤為重要,其前提是用戶對于管理維護布線的真正重視。
2、項目規劃初期采用預先管理性比較好的產品解決方案
如果用戶確實對于管理維護布線的真正重視,那么在布線系統安裝初期,就需要選擇在管理性上有較好實施效果的布線產品。比如,對于管理線纜較密集的場合,何以考慮機架加垂直理線架的解決方案;如高密度的配線架,則需要考慮其跳線如何管理,比如采用角形的配線架,或者2U雙面的理線架等。
德特威勒電纜系統(上海)有限公司技術總監 曾松鳴做客以下問答:
Q1.既沒有方便的途徑,也沒有負責的監理,要如何進行布線質量的隨工檢查?
A1:布線質量的質量檢查的關鍵在于項目經理。當項目經理有質量管理的意識時,可以要求項目部的工程師們在工地巡查、現場考察、布置工作時隨走隨看,在不經意間完成隨工檢查工作,當然最理想的方式是設隨工檢查人員,專門對各個細節進行隨工檢查。
Q2.布線施工的規范有很多都毫無依據,應當要如何加強和完善及明確施工規范細則,以求更好的符合現在的施工需求?
A2:布線施工的標準可以說沒有依據,也可以說有依據,取決于項目經理對綜合布線標準、電氣施工標準、國外相關施工標準和建造工程師培訓材料等等資料的理解和發揮,也對于更高的層次管理還需根據綜合布線相關理論(傳輸線原理、電磁場原理、各種接地理論、幾何光學等等)推演出相應的施工規范。
Q3.現在市場上的布線工程產品很多,要如何選擇,才能避免造成成本失控以及設計的盲目性?
A3:目前中國市場上從事的綜合布線產品事業的企業達數百家,但真正流行和獲得客戶信任的綜合布線產品并不多,所以可以通過布線產品的流行程度初步確定入選范圍,再由可以信任的行業專家們從專業幫助選擇產品,并根據設計院人員對產品功能和業主對應用、維護的要求最終確定產品的選擇。
Q4.如何在布線工程施工項目中較好的融入綠色環保?
A4:綠色環保涉及到相當多的領域,而綜合布線工程是建筑工程中的一部分,所以融入綠色環保的做法是配合建筑工程本身做好環保。
Q5.業主對于工程的智能化程度要求不明確,作為工程商該如何解決這個問題呢?
答:隨著數十年的推廣和應用,越來越多的業主已經成為了智能化建筑的高手、幾乎所有的的建筑都成為了智能建筑。當然,智能建筑中的變化層出不窮,任何人都不可能了解智能化的全部新發展。作為工程商,可以從項目的應用特點出發,分析和歸納出最適合于該項目的智能化要求,從最終應用、安裝和維護等多個角度向業主說明智能化的作用、特點和難度。
Q6.布線太多,如果出現問題,很難檢查,是否可以用無線取代之?
A6:布線無所謂多,一個數萬點的布線工程、一個建筑物內擁有數萬點都已屬于常規工程。至于出現問題是否便于檢查,在于工程質量、文檔制作、管理、更新和實時監測,并不在乎是否采用無線。其實無線的傳輸線也是綜合布線,而作為有源設備的無線同樣也會出故障,也會遇到檢查的問題,而且多一個節點就會增加故障概率。所以,沒有理由說無線是解決布線問題的終極手段。
Q7.看了很多廠家的產品,都是各家各有標準,機房布線有無標準化的規范呢?
A7:對于德特威勒而言,從未建立過自己的機房布線標準,全部是依據用戶規范(如:寶馬規范、大眾規范、西門子規范、民用機場規范等等)、機房設計規范、綜合布線規范、民用建筑電氣規范(系列)、信息安全規范和國內外的其它相關規范進行,而產品也是依據這些規范建立。當然,超前于規范的產品在德特威勒也層出不窮,對于這些產品,在設計和施工時會參照相關標準,并根據產品的工作原理確定產品的具體施工要求。
Q8.因布線環境的不同局限了對產品的選擇,這要如何解決呢?
A8:在國家標準中,最常見的綜合布線產品是商用級綜合布線產品,面對的是各種民用建筑物。對于環境惡劣的建筑,如工廠、海島等等,可以使用工業級綜合布線產品,這些產品可以根據現場情況使用IP等級去選擇相應的產品。
Q9.如何處理綜合布線系統中光纖熔接的損耗問題?
A9:光纖熔接的損耗是必然存在的,對于綜合布線工程而言,只要總信道損耗不會超過規定值,就不需要考慮熔接損耗問題。
美國西蒙公司大中國區技術部經理陳宇通 做客以下問答:
Q1:遇到線路凌亂,擴容無法進行與業務發展設備投入較大之間矛盾?能否一步到位?(工商銀行新疆分行營業部 趙萍 經理)
A1:因為IT技術日新月異的創新和企業業務的飛速發展,一步無法到位。我們應選用能適應未來2-3代網絡設備升級更新的布線系統,選擇模塊化易擴展易管理的布線產品,嚴格按照國內和國際的布線標準進行設計、實施和驗收,從技術上制度上規范布線及網絡系統的日常運維,這樣才能幫助我們避免或減小你所提到的矛盾。
Q2:在布線設計中,如何預留弱電間面積及設置位置?(新疆建筑設計研究院 李陽)
A2:在國標GB50311-2007里有明確的要求,“6.2.3電信間的使用面積不應小于5m2,也可根據工程中配線設備和網絡設備的容量進行調整。”,一般來說,5m2的電信間可以容納2個600mm的標準機柜,如果需要增加機柜,則應適當考慮所增加機柜的占地面積和預留操作空間,一般機柜前1米機柜后0.8米,兩側留走人通道。
電信間的地點位置應選擇建筑物的中心位置,并有足夠的進出線纜通道,便于有效覆蓋樓層水平布線;電信間應盡量靠近貨梯或走廊位置,便于設備裝運;電信間應和強電配線間間隔足夠的距離以免通訊設備及線路受電磁干擾影響;電信間的出入口應設在公共部位,除非電信間的使用或擁有權屬于用戶。
Q3:主要有布線管理方面的問題,怎樣才能更好的加強布線后的管理?(新疆博眾信息技術有限公司 申兵)
A3:從前期設計規劃角度講,應該合理規劃配線區域,避免使用長跳線,盡量減少跨柜跳線,使用配有足夠垂直和水平線纜管理裝置的機柜;從管理方面講,應建立完整的布線運維制度,線路的增移改都必須記錄,跳線應編號且兩端標識,定期清理無用跳線(兩端懸空的跳線)等;從技術手段上,還可以采用最先進的電子智能布線管理系統。
Q4:在整體規劃設計中,如何考慮后期擴展?(新疆醫科大學信息技術副主任 楊燕梅)
A4:首先應考慮企業的IT總擁有成本,在預計的使用年限內盡量采用對未來網絡應用支持能力強的線纜類型,以減少日后因升級布線而帶來的材料人力和宕機成本。比如對于使用壽命為<2年的企事業用戶,建議使用6類水平線纜;對于使用壽命為2-7年的企事業用戶,建議使用6A類線纜,對于使用壽命為7-15年的用戶,建議使用7類及以上的線纜;主干及核心網絡因采用支持10G的OM3或OM4多模光纜;對于遠距離或樓間的數據主干,因采用零水峰的OS2光纜。
另外,應考慮使用模塊化、可擴展性強的產品,使未來的擴容更加簡單,比如為了增加機柜安裝密度而升級的1U48口配線架或角型配線架,可以無需重新端接而直接把原來的模塊化插座直接搬移到新的配線架上;采用基于MTP技術的光纖預連接系統可以在不更換線路的情況下,通過簡單更滑適配器模塊和跳線來支持未來的40G/100G應用,并且相比傳統分布式光纜能節省更多的橋架空間。
Q5:布線中使用工具操作不規范,這種形象和現實問題如何解決?(新疆建設職業技術學院 設備工程系主任 浦龍梅)
A5:布線行業中使用的工具有三大類:專業工具廠家的產品、布線廠家的產品和五品牌的市售廉價產品。后一種產品的最大問題就是使用壽命短,而使用者又往往想盡量延長其使用壽命,以至于在施工過程中達不到要求,甚至給產品留下了隱性的潛在傷害。
施工工藝也是非常重要的,雖然布線產品是標準化產品,但各廠家的端接工藝不盡相同,切忌使用經驗主義,想當然地參照以往工程經歷去安裝陌生的品牌產品。用戶可以要求生產廠家到現場指導,或參加廠家的培訓以掌握相關知識。
Q6:在工程改造中,如何解決新產品與老設備的互聯兼容問題?(新疆飛天偉業貿易有限公司 柳宏圖 )
A6:在產品選型階段,應采用符合國際通用標準,承諾支持現有和未來所有應用的布線產品。如果新老布線系統選用的都是符合國家、國際標準的合格產品,即使不是一個品牌,也能保證互通和對應用的支持。但要注意一個原則,高性能系統和低性能系統相連,只能保證低性能應用。
另外,在改造過程中,應及時保證布線、網絡等各部門之間的溝通,了解新設備所產用的接口類型和數量,盡早完成布線系統的安裝和跳線的備貨
羅森伯格亞太電子有限公司高級產品經理孫慧永做客以下問答:
Q1:銅纜成本越來越高,光纜完全代替銅纜,還有多長的路要走?
(江蘇儀儆智能工程有限公司 周正國)
A1:首先“光進銅退”是一個長期的也是必然的趨勢,至于還需要多久,不同的應用情況有不同的答案。比如說對于樓宇布線及小型數據中心的網絡應用,根據第三方機構的統計數據,目前以及將來5到10年的時間內,在樓宇布線及小型數據中心的應用中還占有較大的比例。相對于大型數據中心如金融行業的數據中心來說,目前光纖的應用已經大于銅纜,3-5年當網絡升級到40G/100G的時候,基本將由光纖作為主導。
Q2:現在我們公司兩個辦公地點要聯網,距離三百多米的樣子,估計沒法用雙絞線湊合,如果選擇光纖,最簡單應該怎么做?需要購買什么東西?
(匿名)
A2:最簡單的做法就是從中心機房(MDF)布放光纜到將另一個辦公地點的樓層機房(IDF),最好能選擇OM3的多模光纜,這樣還能支持到10G的應用。采用光纜連接后,最簡單的方式可以采用熔纖的方式對光纜兩端進行端接,交換機端口需要采用光模塊,或者配備光電轉換器,布線系統需要增加光纜,光配線架,光纖尾纖與光纖跳線。
Q3:機房原來的線都沒標號,現在我新入職,老職工不在了,為了方面故障排除,我想標號,但服務器都在運行中,怎么排查才能更好的做好標號呢?
(匿名)
A3:首先要對所有的線纜要有編號,編號的規則可以參考標準TIA606的要求,也可以自己定義編號,其次需要對每條鏈路進行路由整理,特別是在核心交換設備出口盡可能配置光纖或銅纜的配線架,并對搞清楚的各個路由的線纜與配線架上進行對應的標識與整理,最后,在后續的機房維護與管理中,按照統一的方式進行編號與管理。
Q4: 后期運行過程中,經常需要變更跳線,時間長了,容易亂,怎樣才能更好的規避這個問題?
(蘇州朝陽智能科技有限公司 吳雪芳)
A4:如果網絡規模較小,可以采用記錄電子化的方式進行管理,將跳線、交換機、機柜以及端口等內容記錄在專門制作的電子表格內。如果網絡規模較大如超過2000點以上,可以思考購買專業的布線管理軟件,這類布線管理軟件能夠協助用戶建立標準的管理流程,軟件化的管理方式可以大大提高管理效率。
Q5: 一般來講布線質保多少年?多少年需要重新布線?
(蘇州尚高科技有限公司陳慧芳 )
A5:目前全套布線產品的質保年限一般都是25年,有個別廠家提供20年的質保年限。一般情況下布線系統只要能滿足網絡需要,就不必重新布線。
Q6:總體來看,現在市場較混亂,產品不統一,如何才能做到產品的合理選型?
(蘇州市正本安防電子有限公司 張峻)
A6:對于網絡布線系統,主要分為兩種布線類型,一為樓宇布線系統,二為數據中心布線系統,對于樓宇布線系統通常各個廠家的產品類型都是大同小異,只要寫上產品的正確描述,各個廠家基本可以找到對應的產品型號。對于數據中心布線系統來說,由于系統的應用比較靈活,針對不同的應用與不同類型的設備情況,各個廠家提供的布線系統產品線就各不相同,相對樓宇布線,能提供專業數據中心解決方案的廠家相對不是太多,建議造型前多聽聽各個廠家的產品介紹,只要對于網絡方面有經驗的工程師,我相信只要聽過簡單的產品介紹就應當可以進行正確造型。 |
|