<menuitem id="obtdm"><strong id="obtdm"></strong></menuitem>
<tbody id="obtdm"></tbody>
  • <tbody id="obtdm"><nobr id="obtdm"><dfn id="obtdm"></dfn></nobr></tbody>
      1. 返回列表 發帖
        1.電子配線架技術的推廣和應用成為目前布線市場應用的熱點,您對電子配線架有何認識?
         

        電子配線架,英文為E-panel,又稱 “智能布線管理系統”,它具有普通配電架,但又能實現以下功能:


        通斷實時監測功能:能監視和管理所有通斷鏈路的所有完整信息,不僅僅是包括其通斷狀態,而且能對其通斷端口的位置做準確定位;

        實現的對系統端口增加,移動和改變的實時監測功能;

        可以有效控制和實時發現非授權的任何操作;

        可以實現對端口應用的監控,避免端口的浪費,來達到對客戶資產的有效管理。
        可以實時觀測所有端口(包括配線和網絡交換)的運行狀況,做到對錯誤信號的實時檢測.并且對運行狀態自動生成打印的中文報告單,方便領導的審閱;

        能查詢所有設備的上層信息(IP 地址和MAC 地址)對所有的設備進行準確定位,并和其物理端口位置相連接,并且能通過設備的IP 地址和MAC 地址查詢設備的詳細信息。通過改種方式查找所有在終端的非法和無授權的設備;

        可以實現在IT SERVER 上的控制指令的發送電子工作單,通過現場的控制板做到對系統連接和通斷任務的準確操作,任何錯誤的操作均能立即發現并得到更正。并在現場通過LED 燈的顯示幫助完成所有轉接,避免造成錯誤和浪費人力;

        對有權限控制的站點完成整個鏈路的安全防范需求. 對安全鏈路的保護,對設定的安全鏈路(重要的首要的鏈路),能通過三個步驟確定其是否正常工作,是否有故障,并且能防止在物理鏈路上對其的非法拔插,如有非法操作,能迅速通知IT 管理人員,在系統操作平臺上對安全鏈路有授權保護,只有具有授權的管理人員才能對其進行派發任務的操作,沒有授權的任何人員都無法對其派發任務。


        其物理結構能滿足在一個管理間內所管理的信息端口無限制,方便將來系統的擴容。


        實時并無錯誤的中文書面匯報.


        電子配線架具有的功能大大減少了工作人員的工作壓力,網絡的連通性進行最大程度的控制,簡化網絡的規劃和運行,方便維護和管理,也最大化利用了整個物理層基礎設施,從而增加企業的投資回報率。


        電子配線架組成:


        電子配線架系統一般由3個部分組成,無源的配線架和跳線,有源的探測設備和軟件。


        電子配線架的分類:

        按原理分類分為端口探測型配線架和鏈路探測型配線架。


        按布線結構分類分為單配線架方式(Inter Connection)和雙配線架方式(Cross Connection)。單配線架方式是與普通的配線架方式一樣,水平線纜打接到電子配線架上,交換機一端不接配線架,跳線直接往交換機上插。單配線架方式的電子配線架只能用碰觸式探測。跳線的一頭插在有碰觸開關的配線架上,這一端系統是可以探測的。而跳線的另一頭是插在交換機上,交換機的端口上可沒有準備好碰觸開關。所以單配線架方式的電子配線架對交換機一端沒有辦法探測,只要是交換機一端有跳線操作,就一定要用手工更新鏈路數據庫。 雙配線架方式把水平線纜和交換機都各自地引到一個配線架上,英文的描述很形象叫“double representative” 即“雙代表”,即水平線纜和交換機都有配線架來“代表”。這種方式也可以叫“映射”即所有水平線纜所連接的各個工作區端口都在水平配線架上有個映射,而所有交換機的端口都在交換機的配線架上有個映射。如果跳線再用上9芯跳線,就可以實現真正意義上的全監視。跳線的任何一端,在電子配線架上的拔下或插上動作,系統都可以馬上探測到。


        按跳線種類分類分為普通跳線和9針跳線。


        按配線架安裝過程可分為原產型和后貼傳感器條型。


        電子配線架中LED引導跳線的工作原理:

        網管人員首先要在數據庫里調出要跳接的端口信息,這里要強調的是,能滿足上述原則的電子配線架所擁有的數據庫是百分之百準確的。根據這些信息,網管人員可以向兩個需要連接或斷開的端口發出指令,讓這兩個端口上門的LED指示燈開始閃爍或持續點亮。同時電子配線架系統會保留這個指令,等待配線架跳接關系的改變。網管人員到配線架跟前就可以按照LED燈的指示用跳線連接這兩個端口或將這兩個端口上的跳線拔掉。當網管人員做這些操作時電子配線架系統在不停地探測所有的端口,當然也包括這兩個端口。每當配線架之間的跳線鏈接關系發生變化的時候,電子配線架系統就會與剛才保存的指令相比對,如果鏈接關系的變化與剛才指令要求的相同,說明網管人員的操作正確。如果新的鏈接關系和指令不一樣,電子配線架系統就會通過LED燈指示網管人員糾正剛才的操作,直至新的鏈接關系符合指令的要求。


        2.您認為誰需要電子配線架或者智能布線系統?


        任何個工程,只要用到配線架的都需要用到電子配線架,但是需要從他們的經濟考慮和維護工程量、對網絡安全以及其他各種情況,來考慮是否使用電子配線架,通過各方面的考慮之后,選擇其中最好的方案這才是理智的。
        電子配線架技術的應用在目前布線市場上的比重還不是很大,但是隨著電子配線架技術的成熟及相對于普通配線架的價格越來越低的趨勢,他的比重會越來越大。


        電子配線架并不是萬能的,在中國,當今很多數據點超過8000個點的新建工程還是用的是普通配線架,因為首先對于物理基礎設施的損壞率不高;第二,整個網絡系統的維護本生就是一個未知工作量,需要的人員也是經過分析的,實際上對于整個網絡系統在布線維護上工作量不是很大;第三,他們的管理方面做得很到位,各種維護人員的維護部分很明確,且他們有在沒有電子配線架的情況下對于問題的判斷能力,這些都是很好的資源,這些資源也是具有價值的,可以用價值去衡量的。


        但是如果有了電子配線架,他們的工作效率就會提高,對于物理設施的故障就會及時了解,就會主動去維護,而不是經過的報修的過程,而且對于物理設施的問題有相關記錄,做到有據可查。


        在考慮是否使用電子配線架時需考慮到投資回報率這個問題,也就是把帶來的減少工作量和網絡由于布線系統造成的損失量化,把使用普通電子配線架和電子配線架成本差進行量化,然后再兩者做對比,最終采取合適的方案。按照當前的電子配線架的成本分析,需要考慮用到的電子配線架的工程為數據中心等需要對大量信息點進行管理的地方。


        3.電子配線架的安裝有何特殊性?您有何建議?

        電子配線架的大部分設備都在機房和弱電間,機房部分的配線架的安裝沒有問題,但是弱電間的安裝需注意弱電的環境,在某些北方的室外弱電間的溫度可能在0攝氏度以下,而電子配線架的LED等一般采用工業級或者民用級的標準,他們的標準在0攝氏度以下會不能工作,這樣電子配線架的意義可能不存在。如何解決此LED的工藝要求或者改變LED的環境要求。本人有如下建議:把LED封裝的一個可以自動加溫的容器內,或者設備終端不用LED顯示,采用只有總控制室查看的方式。


        在電子配線架的工程驗收中,電子配線架涉及到硬件和軟件,在中國還沒有明確的驗收標準,如何確認驗收的標準是一個急需解決的問題。電子配線架需參照其他國家的標準來驗收,而電子配線架行業需要首先提議可行的驗收方案,和相應的行業標準。


        電子配線架如何使用是一個相當棘手的問題,很多工程使用了電子配線架,但是網絡維護人員并沒有使用他,網絡維護人員也不知道怎么去用,而是把他當做擺設。通常綜合布線的維護都是有網絡維護部門來進行的,而網絡維護人員不知道有電子配線架這回事,所以電子配線架需要有培訓課程,而這類課程需要是網絡維護人員的必修課,如果國家對網絡維護人員的考核中有此項科目,那么就不會出現電子配線架的資源浪費。


        電子配線架的很多接口和其他接口在品牌上和型號上不是很匹配,有很多情況下銅纜不能通過fluke測試,光纖模塊更是很多不是兼容產品,如何規范此類產品都是靠大家的經驗來判斷,對于投資上會出現很大的工期上和經濟上的損失,如何規范整個電子配線架系統中的各組成部分和相應的產品對應手冊也是行業中需要解決的問題。


        電子配線架不應局限于網絡通訊中的大對數線纜、CAT5、CAT5E、CAT6、CAT6A和光纖(ST、SC、FC、LC、MTRJ),而對于視頻線纜、RVV通訊線纜RVVP通訊線纜、音頻線纜、VGA線纜、HDMI線纜等也同樣需要實現他們的通斷監測以及形成相應的書面報告,這樣就解決了整個的建筑物理層基礎設施的全部通訊問題。

        返回列表

        精品播報 關閉


        監控系統防雷保護設計

        監控系統防雷保護設計 目錄 一、 引言 二、 閉路監視系統的組成及雷害成因 三、CCTV系統的綜合防雷 四、結束語 一、 引言 隨著安全監控系統在銀行、交 ...


        查看
        曰本色黄a大片免费