        節能與智能 未來數據中心布線趨勢分析

        在綜合布線領域,數據中心布線將扮演越來越重要的角色。一方面表現在市場規模的不斷擴大;另一方面則表現在對新技術和新產品的率先應用上。據FTM咨詢公司預測,2011年全球數據中心布線市場將達到22.3億美元的規模,占到全球布線市場的30.8%。而全球工業分析公司(GIA)關于結構化布線系統的數據則表明,2015年,全球的布線市場將超過82億美元。由此可見數據中心布線已成為整個布線行業的新的業務增長點。

            在市場規模擴大已經沒有爭議時,對具體使用哪種技術建設或者升級數據中心就成為探討的焦點。這個問題也在最近由中國工程建設標準化協會信息通信專業委員會(CECS)綜合布線工作組和數據中心工作組聯合舉辦的“2011數據中心網絡與布線高峰論壇暨2011年度中國綜合布線十大品牌發布”的發布會現場展開了一場大討論。

            哪種線纜才是正確選擇?

            作為10G網絡,甚至速度更高的40/100G網絡的支撐,布線也需要升級。但是銅纜和光纖應該選擇哪種呢?現在流行的銅纜又分為6A類、7類、7A類,光纖也有OM3和OM4作為可選的對象。用戶應該怎么抉擇呢?

            “用戶需要根據自己的網絡架構以及網絡設備來選擇布線,并沒有一定之規。但如果選擇銅纜,建議使用6A類,光纖則建議使用OM4。這也是TIA942-A標準草案的建議。”美國康普企業解決方案中國區技術總監吳健給出的建議非常中肯。

            在吳健作為課題技術負責人的《萬兆銅纜系統工程設計、施工與檢測技術白皮書》中,把萬兆銅纜聚焦在6A類線纜作為講解的重點。在特征上,6A類線纜能夠支持500MHz,信道最長可達到100米,能夠支持有4個連接的應用,并支持10GBASE-T接口標準。但是,6A類線纜的“外部串擾”測試是需要用戶格外注意的一個環節。針對數據中心銅纜鏈路級測試,美國福祿克公司技術經理尹崗曾推薦使用“永久鏈路測試+跳線測試”的方式。
        而在解決“線間串擾”的問題上,德特威勒電纜(上海)有限公司董事總經理蒲小平則認為屏蔽布線是相當有優勢的。另外,他也明確推薦用戶使用基于7類或者7A類的線纜作為解決方案,這主要考慮到“抗干擾的性能要求、信息安全以及帶寬余量等。”但對屏蔽布線本身的干擾衡量也需要進入用戶考核的范圍。

            與銅纜的選擇多樣相同,光纖同樣會有選擇性的問題。單模還是多模?OM3還是OM4?

            顯然,40/100G網絡標準的發布是給光纖的一針強心劑。“多模OM3和OM4將成為未來的主流應用,而MTP/MPO將進一步發展。”羅森伯格亞太電子有限公司產品技術總監孫慧永給出了這樣的判斷。這主要是從成本方面考慮,在40G網絡中,單模光纖的布線成本要小于多模光纖,但是光電子器件卻要高于多模,而從整體成本來看,多模往往要優于單模。而這種優勢在100G網絡中尤其明顯。另外,就MTP/MPO而言,OM3對40/100G的支持長度為100米,而OM4可以達到150米。“就光纖來看,我們更多的推薦用戶使用多模,如果要使用單模光纖的話,建議用戶選擇零水峰。”吳健如是說。

            節能與智能

            與產品的多樣化選擇不同,節能與智能的訴求是比較一致的。從節能來講,電力和制冷成本已經占到整個數據中心總擁有成本的44%~50%。“綠色數據中心始于選擇綠色基礎設施,構建一個真正綠色的數據中心需要考慮:布線系統的生命周期、能耗和熱量管理以及節省材料。”美國西蒙公司大中國區經理彭浩總結到。在新型節能數據中心中,冷通道、熱通道的封閉與隔離是目前推廣較多的技術。另外,“我們推出的白色機柜反光節能,煙囪式熱氣導出加上通道封閉技術就可以幫助用戶打造PUE=1.3的數據中心。”美國泛達公司大中國區總經理劉寧軍不無驕傲的說。

            智能化布線指的是對于物理層布線系統連接及有源設備的移動、增加和變更實現實時準確的、可視化的監管。這在現在數據中心網絡規模不斷增大、網絡安全級別不斷升高以及智能化布線與普通布線成本不斷縮小的今天來看有著非常大的市場。根據BSRIA的數據,全球安裝智能化布線系統端口數量從2005年的1百萬個增長到現在的4百萬個左右。智能化布線未來將具有怎樣的特征?TE公司安普布線系統中國區銷售總監高東列表示“新監控形式、支持40/100G光纖MPO接口的智能監控以及通過帶芯片的工作區模塊監控到終端設備的連接都將相繼出現。”

            物理層的可靠是整個IT系統可靠性的重要基礎,所以相較于其他網絡設施而言,布線系統的要求更為苛刻。合理的前瞻性與性能要求才能為未來10~15年的網絡發展做支撐的關鍵。