      返回列表 發帖

      建筑智能化系統設計的專業配合

      1、概述
      1.1建筑智能化系統設計與建筑、結構、給排水、電氣(強電)、暖通等各專業的配合貫穿于建筑設計的全過程,即在建設工程項目方案設計、初步設計和施工圖設計階段均有專業配合的問題。
      1.2如果某建筑物系專業用房,設置有工藝機房,則還需與工藝專業配合。
      1.3專業配合的深度在方案設計、初步設計和施工圖設計階段是不同的,專業配合的深度與建筑設計深度相一致。
      1.4現以一幢高層綜合樓為例,敘述在施工圖設計階段時,建筑智能化系統設計與各專業之間的配合。
      2、與建筑專業的配合
      2.1向建筑專業提供各智能化子系統弱電機房的配置要求,一般工程主要弱電機房有2個,一個是消控、監控、廣播、BAS、BMS中央控制室,作為物業管理,機電設備控制中心,面積80m2;一個是計算機網絡中心機房、電話總機房,作為信息控制中心,面積120 m2。前者一般設置于底層,后者一般設置于二、三層。其它還有有線電視機房(底層)面積20 m2、衛星電視機房(屋頂機房層)面積15 m2。另外對于不同的智能化子系統配置還要有一些另星控制室:如考慮設置大屏幕顯示系統,要有控制室,面積6 m2;考慮會議視頻系統,要有控制室,面積10 m2;考慮同聲傳譯系統,要有譯員室,每間4 m2;考慮停車場管理系統,要有管理室,面積6 m2;考慮一卡通系統,則要有制卡發卡中心等,面積15 m2。主要機房要采用防靜電活動地板、架空一般200~300mm。門向外開啟。各機房位置要適當,面積要留足,要考慮輔助用房,擴展余地。注意機房層高,凈高約3m。樓板荷載5.0~7.5KN/m2。
      2.2對于智能化系統中的重要子系統,如計算機網絡系統、安防閉路電視監控系統等,一般考慮UPS不間斷電源。如UPS為集中供電方式,則要考慮UPS及電池組用房。如UPS為分散供電方式,則在考慮弱電機房面積時,要留有UPS及電池組占用面積。
      2.3向建筑專業提供弱電豎井的設置要求,一般工程中,弱電豎井與強電豎井分開設置,弱電豎井位置要能保證至平面任一計算機信息點線纜長度不超過90m。對于體量大,跨度長或有沉降縫的建筑物,弱電豎井最好為多個,每個弱電豎井面積為6 m2左右,如放置機柜較多,則面積10 m2。建筑師要了解目前的弱電豎井并不單單是走線纜橋架,它是樓層設置間。弱電豎井門向外開啟,并朝向公共通道,采用防火門。
      2.4了解電梯、自動扶梯等設備的配置情況。要求電梯廠家配套提供遠程實時監控裝置。
      2.5弱電機房設置位置要根據電子計算機機房設置的一般規定,要避開強電磁場干擾,遠離嗓聲源,不能與衛生間等貼鄰。
      2.6了解層高、吊頂情況,特別是通道吊頂高度。提供弱電橋架安裝位置及標高。部分復雜建筑要畫通道管線剖面圖(各設備專業合作)。
      3、與結構專業的配合
      3.1向結構專業提供各弱電機房的荷載情況,特別是UPS及電池組用房。
      3.2衛星天線、微波天線等基礎要求。
      3.3樓板、剪力墻留孔留洞要求。橋架進出豎井留洞必須提供。豎井內部樓板留洞一般寬度250mm,長度根據實際需要。
      3.4如果管子要穿梁必須向結構專業提出,一般不允許穿梁。
      3.5管子沿墻暗敷時,如果有管子密集的地方要經結構專業同意。沿墻暗敷的線管一般直徑不超過40mm,沿樓板暗敷時,線管一般直徑不超過25mm。
      3.6嵌墻安裝的設備箱位置要向結構專業提供墻體留洞尺寸及標高。
      3.7向結構專業提供進出建筑物管線穿越地下層剪力墻孔洞大小、數量及位置。有的建筑物如果進出管線多,則要出管線剖面圖,注明管子間距,行距及標高。
      4、與電氣(強電)專業的配合 與電氣(強電)專業配合的內容較多,且十分重要,具體有以下幾方面。 4.1向電氣專業提供各弱電機房的用電設備計算負荷,相應配置的UPS容量,三相或單相,要求電氣專業提供供電電源,重要機房要求雙回路供電。
      4.2向電氣專業提供用電設備,如計算機信息點、電視終端、電視前端放大器、分配器箱平面布置位置,要求電氣專業設置相應的單相電源插座。一般每個計算機信息點以300W考慮,電源插座與計算機信息插座外沿間距200mm。并告知每層平面計算機信息點的計算負荷(考慮同時系數),由電氣專業提供電源。一般工程中計算機終端不由機房UPS供電,如果重要場所要求較高則配置單相500VAUPS電源。辦公樓計算機電源最好有單獨的配電箱,不與普通照明共用配電箱。
      4.3樓層計算機網絡交換機和BA系統DOC數字直接控制器一般由機房UPS供電,其配電系統圖由智能化系統設計人員設計,弱電豎井(樓層設備間)設置小配電箱、插座箱或插座等由智能化系統設計人員確定。
      4.4向電氣專業提供會議擴聲、投影、視頻會議系統、多媒體教學系統、電子閱覽室、微機教室、停車場管理系統管理室等用電要求及計算負荷。大屏幕顯示屏提供面積,其負荷700W/m2左右。多功能廳、大會堂、劇院、體育場館、音響設備與燈光控制系統配電箱分設,最好兩箱電源來自不同的變壓器。
      4.5要求電氣專業對智能化系統供電電源作防雷設計,UPS后配電系統防雷設計及智能化子系統,如計算機網絡系統、通信網絡系統、衛星電視系統、有線電視系統及閉路電視監控系統等進出管線防雷由智能化系統設計人員設計。光纖不必防雷。
      4.6智能化系統機房接地系統,弱電豎井接地干線等由智能化系統設計人員設計,由電氣專業配合。
      4.7要求電氣專業提供變電所高低壓開關柜、變壓器配置情況,要求中置式高壓開關柜真空斷路器、低壓開關柜變壓器進線柜主開關及聯絡開關提供與BA系統聯網的通信接口,通信協議開放。
      4.8要求電氣專業提供要求BA系統控制的通道、大廳、公共照明、室外泛光照明、道路照明、屋面照明、航空障礙燈的配電箱情況。
      4.9要求電氣專業提供要求BA系統控制的機電設備電控箱的情況,如各種泵、風機(不包括消防設備)的電控箱。
      4.10電氣專業設計各種泵、風機控制原理圖時要配合提供BA接口。
      4.11要求電氣專業提供消防緊急廣播配置及消防模塊切換情況;要求火災報警及聯動控制裝置提供與BAS聯網的通信接口。
      5、與暖通專業的配合 要進行建筑設備監控系統(BAS)設計的工程有這部分內容。
      5.1要求暖通專業提供冷源設備、熱源設備、空調設備、通風設備等的配置情況,如冷水機組、熱泵機組、VAV變風量空氣調節系統、VRV空調系統、定風量空調機組、新風機組、風機盤管、送風機、排風機、冷凍水泵(一次泵、二次泵)、鍋爐、油泵等(不包括消防風機)。
      5.2要求暖通專業提供空調設備、通風設備的控制要求,消防風機的控制不予考慮。
      5.3向暖通專業提供弱電機房對空調、通風的要求。
      5.4要求冷水機組、鍋爐訂貨時設備生產廠家提供與BA系統聯網的通信接口,協議開放。
      6、與給排水專業的配合 要進行建筑設備監控系統(BAS)設計的工程有這部分內容。
      6.1要求給排水專業提供生活給水設備、空調冷卻水系統設備、排水設備、熱水系統設備等的配置情況,如生活水泵(是否變頻泵)、冷卻循環水泵、冷卻塔風機、潛水排污泵、熱水泵等(不包括消防水泵)。標準較低的工程,排污染不作BA控制。
      6.2要求給排水專業提供上述有關設備的控制要求,消防水泵的控制不予考慮。
      7、與工藝專業的配合對于有特殊要求的專業設施用房,如電力生產調度大樓,大樓內有通信、調度、自動化等專業機房,對于這些類似的工藝機房有一些特殊要求,如網絡、監控、門禁系統要求等,則在具體智能化系統設計時要與工藝專業有一個設計界面的分割,部分屬于智能化系統設計,部分屬于工藝專業設計。一般工藝設計由專業設計院進行,有關配合問題協商解決。
      8、上述與各專業之間的配合一般通過工程設計互提資料單的形式確認,互提資料單由專業負責人向其它專業的專業負責人提供,主要內容為提出本項目設計的條件、要求等資料,是否需要對方返回資料、日期注明。互提資料單要經審核人簽字確認,接收專業負責人也要簽字。對于復雜工程,或互提資料單說明不了的則要提供工作圖。設計條件要求等內容首先由專業負責人之間協商解決。如果專業負責人之間有不同意見,則由項目負責人協調。
      9、結束語建筑智能化系統設計與各專業之間配合好壞直接關系到智能建筑工程項目施工圖的設計質量,對于施工單位(系統集成商)深化系統設計和工程施工有較大影響,甚至影響到工程進度和工程質量。智能建筑設計需要各專業設計人員的共同努力。