4月11日上午8時27分,北京市朝陽區和平街12區3號樓發生燃氣爆燃事故,導致該樓東側5單元整體坍塌,6單元大部分坍塌,事故造成6死1傷。
11日中午,現場勘查人員介紹,爆炸后救援指揮部設在3號樓旁的和平街中心小學內。由市安監局牽頭,住建委、市政、消防和公安等部門組成的事故調查組,進駐指揮部展開工作。
據消防部門介紹,11日上午10余名防火人員分別到現場、醫院、燃氣公司調查了解相關情況,走訪相關居民、施工人員,對燃氣管道儀表、現場著火痕跡進行勘查。
初步調查,事故原因為天然氣泄漏,遇明火發生爆炸引起。“從事后的跡象分析,爆炸是由內向外的。”一名相關人士透露,發生爆炸的部位位于5單元的一至三層,隨后6單元一、二層發生了坍塌。
民警在爆炸現場進行調查 燃氣集團被指搶修不力
市長建議安燃氣報警器
市政市容委相關負責人接受采訪時表示,燃氣報警器和切斷裝置要在全市推廣。該負責人透露,“在11日晚上召開的安全會議上,市長的意見是盡量在全市居民家庭普及,實現全部安裝該報警裝置”。該負責人表示,是否要全面免費安裝該設施還在協商。
對于爆炸事故的具體原因,該負責人表示,仍在排查中,燃氣泄漏是事故原因排查的重點。“如果居民安裝了燃氣報警裝置,泄漏發生后該設施做到先報警然后再自動切斷,就能避免發生生命危險事故。”
來源:人民網 |
|