在數據中心里,布線系統通常利用標簽來進行管理和標識,以便技術人員查找和維護。
1.標簽的類型
標簽的類型分為三種:
(1)粘貼型:背面為不干膠的標簽紙,可以直接貼到各種設備的表面。
(2)插入型:通常是硬紙片,由安裝人員在需要時取下來使用。
(3)特殊型:用于特殊場合的標簽,如條形碼、標簽牌等。
2.綜合布線系統的標記
綜合布線系統使用三種標記:電纜標記、場標記和插入標記。
(1)電纜標記
電纜標記主要用于交接硬件安裝之前電纜的起始點和終止點。電纜標記由背面為不干膠的白色材料制成,可以直接貼到各種表面上,其尺寸和形狀根據需要而定。在交接場安裝和做標記之前利用這些電纜標記來辨別電線的源發地和目的地。
(2)場標記
場標記用于設備間和遠程通信(衛星)接線間中繼線/輔助場及建筑物的分布場。場標記也是由背面為不干膠的材料制成的,可貼在設備間、配線間、二級交換間、中繼線/輔助場和建筑物分布線場的平整表面上。
(3)插入標記
插入標記用于設備間和二級接線間的管埋場,它是用顏色來標記端接電纜的起始點。插入標記是硬紙片,可以插入到1.27cm×20.32cm的透明塑料夾中,這些塑料夾位于接線塊上的兩個水平齒條之間。每個標記都用色標來標明電纜的原發地,這些電纜端接于設備間和配線間的管理場。
3.布線標記隨需而變
布線標記的設計方案以《商業建筑物電信基礎結構管理標準》(TIA/EIA606標準)為依據。粘貼型標簽、插入型標簽均應符合UL969(H國保險商實驗室,一個獨立的、非贏利性質的產品安全實驗和認證組織)中所規定的清晰、磨損、附著力及外露要求。某些信息可以預先印刷在標記位置上,而某些信息由安裝人員填寫。如果設計人員希望有空白標記,也可以訂購空白標記帶。
標記是綜合布線系統中很重要的一部分,應根據不同的應用場合和連接方法分別選用不同的標記萬式。其中,插入方式最為常見。
來源:機房360 |
|