前言:最近幾年,作為數據中心是數據通訊及業務應用的核心地位,已經越來越多的金融、保險、證券及互聯網等大型企業的重視,國內已經投入了大量數據中心項目的建設。部分弱電系統集成商開始從施工大樓布線直接轉型為數據中心布線,而對于數據中心的綜合布線施工中部分細節是特別需要關注的,部分弱電系統集成商在施工中容易疏忽這些細節,從而導致性能不良或對后續維護不方便,本文就從這方面談談數據中心施工中需要關注的幾個環節。
1、疏忽環節之灰塵
經過筆者多年的經驗發現,在數據中心的綜合布線工程中,許多施工人員在安裝光纖跳線時,往往容易會把光纖模塊盒(一般內含MPO-LC的扇出跳線)LC端的防塵帽先拿掉,不顧正確的施工安裝順序,這樣只為了方便操作安裝,卻忽略了光纖接頭易受灰塵侵擾的情況,而一般的施工安裝環境總是不令人滿意的,因此很有可能到光纖測試階段,光纖衰減往往會較大,其實出現光纖衰減較大大多是灰塵的問題,只要把灰塵擦干凈就會沒問題,而最容易受灰塵影響的是MPO-LC光纖模塊盒,因為它一般包括2個MPO/MTP光纖接頭和24個LC光纖接頭,數量越多,相對來說沾上灰塵的幾率也越大。其實,說起清除灰塵最有效和快捷的方法是用高壓氣槍吹干凈光纖接頭上的灰塵,但對于施工現場的條件,也是不大可能實現的。羅森伯格公司有研發特有的灰塵清除擦拭工具后,可以不用打開模塊盒,直接透過適配器進入內部清潔光纖端面,灰塵即可消除,光纖衰減測試值也裝變為正常測試值。
除了上述由于施工過程不規范導致的灰塵影響外,還有一種方式也往往導致衰減變大的原因,而且容易被忽視,那就是測試環節。當測試跳線連接續測試過程中,測試光跳線的端面容易出現臟污,端面出現臟污的測試跳線容易污染到被測光纖連接器的端面,從而導致衰減大幅提高。對于此部分,筆者根據經驗建議負責測試的工程師在測試過程,需要將測試跳線的端面每隔測試3個端面需要在無塵紙上清潔測試跳線的端面,以免影響被測跳線導致測試不合格。
2、疏忽環節之標簽
數據中心中綜合布線的標識系統是相當有必要的,一個相當規模等級的數據中心中,有著數公里甚至幾十公里的線纜和光纜穿梭在機架和機柜之間,還有數量繁多的跳線、配線架,因此必須精準地記錄標識每根線纜、每根跳線、每個配線架及每個機柜/機架。其實,針對跳線、配線架和機柜/機架做的標識還是比較好做的,筆者發現,在標識上容易疏忽的是針對在橋架中每段線纜,一般的施工方法是把線纜整理好并綁扎好,也就完成了,基本上沒有對每段線纜做詳細的標識,最多是在線纜的兩端各做一下標識,但是中間部分的線纜沒有做好標識,這樣對后續的維護和管理會留下隱患,比較好的做法是按照線纜每隔3—6米的距離在線纜上做好標識,以便于后續的維護和升級時識別,以防止弄錯。畢竟對于數據中心來說,數據中心擴容與升級是今后的必然,因此做好線纜中間的標識尤為重要。
3、疏忽環節之跳線
數據中心中的橋架基本上都是開放式橋架,因此集成商對光纜和銅纜在開放式環境下,為了順利通過驗收,在整理光纜和銅纜時,往往是整理得非常漂亮,讓人賞心悅目,但是相對于在機柜中比較隱蔽的光跳線和銅跳線,
施工人員在最終插跳線到機柜中的網絡設備上之前,就會馬虎的對待,一般都會隨意地丟在機柜內或機柜上任其自然,由于在一個機柜內或機柜上施工不光需要放跳線,還需要端接配線架、綁線、貼標簽、理線等,施工人員很容易會沒看到機柜內或機柜上還有跳線,一不小心就會踩到跳線,這樣往往在性能測試時,很容易失敗,比較好的辦法是把多余的跳線綁在開放式橋架上,待到需要放跳線時再及時地放入機柜內。
結束語:
作為一個良好的數據中心綜合布線的施工,不僅僅需要把光纜和銅纜布放到位連接到位就可以了。要保證每個通道的良好性能與后續的可維護性,必須對標識管理環節、正確的施工安裝順序、跳線整理環節、預防與清理光纖鏈路灰塵等環節加以重視,才能讓整個系統發揮出應有性能與作用,才能支撐企業數據中心業務長期的可靠的應用。
來源:千家網 |
|