從規模上看,布線在整個數據中心建設中花費不是很多,然而作為機房設備的“高速公路”和“橋梁”,其有著和投入不成比例的重要性和維護量。中國工程建設標準化協會綜合布線工作組副組長吳健表示,目前,在數據中心IT設備運行中斷的故障中,估計有1/3左右是由于布線系統。“對其小投資,將獲大回報”。
針對目前數據中心存在的需求以及這些需求帶來的下一代數據中心的發展趨勢,《通信世界周刊》深入采訪了運營商專家和廠商代表。
“一流設備,三流管理”
在三網融合、3G商用、寬帶用戶持續增加以及企業加快信息化步伐等背景驅動下,國內網絡與數據中心市場出現飛速增長。面對新形勢,作為網絡基礎物理設施的綜合布線系統也隨之快速發展,其中數據中心布線已成為整個布線行業的新的業務增長點。然而,飛速的增長帶來了較多的問題。
“布線系統是IDC機房最重要的基礎設施之一,它的性能直接關系到IDC機房的品質。布線系統不同于有源設備,在機房投入運營后,任何線纜路由的變更和替換將變得十分困難。因此可以說,第一次線纜敷設的品質,基本決定了IDC機房的未來品質。”河北聯通衡水分公司在數據中心工作近十年的馮榮香表示,機房管理人員更多地重視IT、電源和空調等大件的設備,對布線系統關注并不是很多。
“一流的設備、二流的設計、三流的管理。”作為美國康普公司大中華區的技術總監,吳健站在廠商的角度總結了目前中國數據中心布線狀況。
他表示,首先目前企業用戶在選擇線纜和接口的時候,能與新品更新保持同步,但常由于使用產品的生產廠商不同,導致出現兼容性問題,在傳輸、降噪等方面性能下降。其次,包括電信領域在內的早期設計者對線纜未來擴展的預留空間并不是很充分。當業務量增加,數據中心設備也不斷增加,線纜布置就顯得比較困難。最后,后續設備的更新或故障,會引起布線的調整,而且這種調整是很多的,從而會使大多數用戶的布線很混亂,這給后期維護帶來麻煩。
當被問及為何這些問題依然存在的時候,吳健表示:“歸根結底,這些情況體現了一個核心狀況:客戶在布線系統的設計、產品選型、人力維護、人才培訓等方面的財力人力投入都不夠,也就是不夠重視。在電信領域,常常看到運營商由于成本的控制,選擇布線產品時要求降低,另外,一些傳統電信廠商在提供數據中心整體解決方案的時候,有時候會提供免費布線服務,這給高質量的布線帶來不利影響。”
布線市場凸顯三大發展方向
目前國內廠商如南京普天、日海等占據了主要國內電信業數據中心布線市場。“在電信業,本土企業的產品性價比較高,技術也在大多數產品線上逐漸趕上國外廠商,再加上運營商的集采策略,本土企業市場份額較大。”吳健表示,運營商應當在考慮價格的時候,多考慮性能。
從功能來看,電信業數據中心可以分為自用和對外服務兩類。然而從發展趨勢上看,電信業數據中心布線系統符合數據中心市場的三個發展方向。
第一,設計個性化。數據中心的設計難度要比一般樓宇的設計復雜,布線與其他領域設備布置結合的更加緊密——布線不能太提前或太拖后。在電信業提供托管業務的機房,布線的變數更大,這導致布線解決方案趨向個性化。另外,隨著10G以太網標準的全面頒布,萬兆網絡系統正逐步成為網絡技術的發展方向,因此,支持萬兆網絡傳輸的新型布線系統也成為高端項目用戶的首選。
第二,布線管理要求提高。存儲和核心交換設備數量正在不斷增加,其應用的線纜密度比較高,需要更完善的管理系統。同時,用戶布線規模的不斷擴大,對布線系統的維護管理工作要求提高。針對用戶這一需求,智能布線管理技術也成為布線未來發展的另一個方向。電子配線架系統正在被越來越多的用戶所接受和采用。
第三,布線要綠色節能。“綠色”已成為當今時代的主題,數據中心在全球的增長已令企業開始關注數據在傳輸過程中所用資源的效率。
“綠色”將成2011年布線最大變化
當前形勢下,各大運營商都非常重視綠色數據中心的建設。上海電信研究院王姓人士表示,綠色布線可以從其自身散熱和在數據中心所占空間上考慮。雖然不能顯著地實現數據中心節能,但是其能很大程度上影響其他節能技術的實施。
針對云計算、虛擬化、高壓直流供電等新的節能提效技術給布線工作帶來的影響,吳健表示,對數據中心硬件或軟件的改變最終還是要通過物理線路來傳輸的,基礎布線性能越好,越來促進這些新技術的應用。
那么,布線系統具體如何幫助數據中心實現綠色?吳健表示可以從三個方面入手。第一,使用綜合布線將極大減少電纜用量,從而緩解通道擁擠和冷熱通道氣流阻塞情況。其二,布線系統設備的更換周期要比其他電源等機房設備長,使現在安裝的布線系統滿足將來很長一段時間的需要,可以節省角度的材料和成本。其三,多使用光纜而少使用銅纜,在同等條件耗電量上,光纜比銅纜少。
據悉,現在美國西蒙、美國康普、羅森伯格公司以及南京普天等眾多布線廠商均達成共識:大力推進綠色布線非常必要。
來源:慧聰智能家居網 |
|