        智能節電真正實現有效節電的根本之道

        受東日本大地震影響,福島第一以及第二核電站相繼停止工作,導致電力供給量大幅度下降。為了應對電力供應短缺,日本各界廣泛開展了節約用電活動。有識之士認為,較之各種刻意的節電措施,利用了信息技術的“智能節電”,是對經濟活動影響更小、能真正實現有效節電的首選。

          東日本大地震發生后,不少企業和家庭開始加入節電大軍的行列,具體方法有熄燈和停止使用溫水、變更空調的溫度設定、縮短營業時間等,有些大樓停止了部分客梯和自動扶梯的運行。許多人為了表示對災區的支持,刻意停止使用電氣設備。據東京電力公司網站顯示,上述努力取得了一定的節電效果。例如,2011年4月5日白天的用電量,比去年同期減少了500萬千瓦。

          但是,情況并不令人樂觀。進入4月份后,東京首都圈的氣溫逐漸上升,不實施計劃停電的天數也有所增加。特別是進入用電需求高漲的夏季之后,情況勢必將變得十分嚴峻。據估計,即使增加火力發電以及從普通企業的自備發電設備購買電力,尚存在1000萬千瓦左右的電力缺口。作為應對措施,除了盡量避免計劃停電之外,有關方面正在制訂要求用電大戶最多減少25%~30%用電量的方案。對于普通家庭,也希望能夠減少15%用電。為此,媒體等紛紛推出特別板塊,募集各種節電妙招。

          與此同時,也有人擔心節電會影響到經濟活動。昔日燈火通明的繁華大街一旦變得漆黑一片,逛街人數肯定會明顯下降,商家的銷售勢必大打折扣。計劃停電會導致工廠開工不足,即使是辦公室白領,也會因為刻意節約用電而變得工作效率下降。以刻意節約為前提的節電活動,往往無法長久堅持。

          辦公室節能方案

          事實上,早在東日本大地震發生之前,日本多個信息服務企業已經推出了以大樓等為對象的支持節能服務,其中包括佳能的“節能辦公室解決方案”、三井信息的“綠色能源管理系統”、UGS的“綠色服務”等。這些“智能”節電手段,都可以最大限度地減少人們的刻意行為。其共同特點是:通過收集照明設備的亮燈狀態以及空調設備的運行狀態、樓層哪些部位有人、室內外溫差等數據,根據實際情況控制照明及空調設備,從而實現節電過程中的“最小人為干預、最少用電消耗”。

          目前辦公大樓等普遍引進的BAS(大樓自動化系統)以及BEMS(大樓能源管理系統)等系統,通常在大樓的運行管理室實施照明及空調的一元化管理,各種設備按照“室內溫度一律為28℃”、“該樓層在20點關閉照明和空調”等事先設定的程序運行。“智能節電”,則進行更為細致的控制。例如,三井信息的“綠色能源管理系統”,將每個樓層最多分隔為16個區域,通過測定單個房間等的溫度,轉換照明及空調設備的運行狀態。

          最佳室內外溫差

          能夠給人帶來舒適感的環境,除了溫度及濕度之外,與外部空氣的溫差也十分重要。當與外部空氣的溫差為5℃時,空調設備冬季加熱時人們會感到“溫暖”,夏季制冷時則會感到“涼爽”。如果根據室內外溫差數據,自動控制空調的設定溫度,就能夠同時兼顧舒適與節電了。

          那么,如何才能夠收集到辦公樓內外的數據呢?如果已經引進了BAS以及BEMS,只要從系統中提取數據就可以了。尚未引進上述系統或者系統收集的數據不完整時,可以在配電板增加電能儀,或者配置動態傳感器以及溫濕度傳感器等,詳細掌握辦公室等不同場所的各種信息。

          除此之外,從會議室預約系統以及考勤管理系統等收集的數據,也具有十分重要的作用。通過組合這些與“人的活動”有關的數據,可以實現適合于人員活動的人性化控制。例如,能夠在會議室預約時間前10分鐘打開空調,對室溫進行調節;借助于動態傳感器,僅僅在與會者進入室內時打開照明。在會議結束前15分鐘關閉空調,利用余溫保持室內溫度,并在與會者離開時關閉照明。此外,還可以設置為超過預約時間5分鐘后依然沒有人員進入會議室時停止空調運行等模式,防止浪費電力。

          據介紹,2011年2月2日獲得正式批準的國際標準“IEEE1888”,可望極大推動利用信息技術控制照明及空調設備。今后,只要具有符合IEEE1888的轉接器,無論哪個廠家生產的何種照明及空調設備,都能夠納入基于信息技術的一元化管理控制系統之中。

          除了利用信息技術進行自動控制之外,對辦公室布局以及工作狀態進行重新評價,將能夠實現更高層次的智能節電。據悉,NTT數據公司通過引進不固定員工的坐席,可自由選擇空席的“自由坐席制”,在工作方式層面進行了智能節電的有益嘗試。

          自由坐席制

          根據NTT數據公司試驗性引進的“自由坐席制”,首先對辦公室布局進行了調整。具體做法是:在靠近窗口處配置辦公空間,有效利用室外光線。與此同時,將會議室設置于樓層的中央部位,僅僅在需要時用幕布隔開會議室,平時為室外光線能夠照射到的開放空間。通過應用網絡會議系統以及電子化文檔、便攜式終端等現代化辦公手段,盡量縮短在辦公室的工作時間。加班時,僅在樓層的部分空間使用照明燈具。采取上述措施后,不僅可減少24%電費開支,還能夠減少26%辦公空間、減少50%文件保管量、減少69%用紙量。從這個意義上來說,此舉除了可提高員工的節電意識,還有助于提高企業經營活動中的成本競爭力。