<menuitem id="obtdm"><strong id="obtdm"></strong></menuitem>
<tbody id="obtdm"></tbody>
  • <tbody id="obtdm"><nobr id="obtdm"><dfn id="obtdm"></dfn></nobr></tbody>
      1. 返回列表 發帖

        數據中心綜合布線系統質量保證方法分析

        數據中心(機房)的綜合布線系統質量和可靠性要求相較于一般的智能建筑綜合布線系統要高得多,在數據中心的檢測實踐中時常會出現鏈路驗收測試不合格的情況。
          如果只是少數鏈路出問題,集成商通常會用下面四種方法處理:一是重新安裝鏈路;二是更換有問題或者仿冒、不匹配的模塊、跳線甚至電纜,直到檢測合格為止;三是用品質高一個等級電纜鏈路代替現有驗收不過關或者長度超長的鏈路并做好特殊標記;四是對受到較強外來信號干擾的鏈路進行干擾源查找并轉移、屏蔽干擾源,或者改變線路走向、用屏蔽線代替非屏蔽線并做好接地等。
          采用這幾種辦法一般都能較好地解決問題,但如果是鏈路出現批量質量問題,處理起來就比較棘手了,這通常與混入了不合格產品或者采購了仿冒產品有關,少部分原因則是因為施工工藝太差。如果由此導致長時間停工、返工,則無論是甲方還是乙方其造成的“損失”都可能是不可接受的。
          其實,如果只是在驗收階段才關注數據中心綜合布線系統的質量,并不能避免停工、返工所造成的損失。甲方、乙方、監理方等需要在選型、進場檢驗、施工、驗收和維護等各個環節做一些“功課”,才能保證數據中心網絡時刻保持很高的“可用”狀態。
          數據中心綜合布線系統的高可靠性要求
          數據中心的質量可靠性根據我國的標準GB 50174被分為A、B、C三個級別。A級要求最高,需要做到在線容錯和在線維護。A級數據中心對應的綜合布線系統質量要求很高,除了鏈路能滿足現在的應用對鏈路性能的需求,還必須保證能滿足未來一段時間內的鏈路提速要求。最重要的是,要時刻保證在用鏈路、更新設備后的鏈路、備份鏈路等始終處于“可用”狀態。只有在設計、選型、安裝、驗收、維護等環節都給予品質保障的足夠關注度,才能達到這個目標。
          如何進行選型測試
          可供數據中心選擇的綜合布線產品和品牌較多,但由于數據中心選擇產品和一般的企業網、校園網網絡中心對布線產品的質量要求有所不同,數據中心的甲方多數很關注性價比,乙方則多數關注價格。如果甲方還象建設一般企業網那樣只關心價格和現在是否“能用”、“夠用”,則可能會把數據中心的“翻新”周期縮短為3~6年。也就是說,隨著數據集中和圖像數據的快速增加,每隔3~6年就要將數據中心的綜合布線系統重新推到重建一次。
          由此“短周期”重復建設造成的預算浪費反而是相當驚人的,這是前期項目籌建小組經常會犯的一個“錯誤”。
          如何進行選型測試?選型測試可以先進行產品測試,比如使用“DTX1800電纜分析儀”+“電纜測試適配器LABA”+“跳線測試適配器”等進行元器件測試,獲得元件的性能參數,然后按照“三長三連”或者“三長四連”的模式進行鏈路兼容性測試,最后根據價格、品牌、服務、質保期等評分得到綜合因素評分。依據綜合評分進行選型所得到的結果其總體性價比通常都比較接近用戶“穩定的高品質”的目標。
          選型測試最常見的錯誤是用通道適配器和通道測試標準去檢測電纜,這樣獲得的測試結果即便電纜本身質量很差而測試結果卻可能“很好”,這是因為電纜測試是原件級測試,通道測試時鏈路級測試,元件的測試標準要比鏈路的測試標準高很多,所以,一根劣質電纜是很容易通過通道測試的;第二種常見的錯誤是只用永久鏈路去對擁有兩個連接器的90m鏈路進行兼容性測試,對50m中長鏈路和20m短鏈路則不作測試,而中長鏈路是反映鏈路兼容性平衡參數,短鏈路則對鏈路的阻抗連續性的重點進行考察。
          這種常見錯誤還包含連接器數量不足的問題,不能反映廠家提供的鏈路的極限使用參數,因為廠家通常承諾支持標準當中規定的最多四個連接器或者三個連接器,只使用兩個連接器進行選型顯然是不恰當的。第三種常見錯誤就是對Cat.6或者Cat.6A等電纜鏈路不做外部串擾檢測,在設計、安裝人員無限制地將大量電纜捆綁成一束進行理線時就可能會引發線間的嚴重干擾,使得萬兆等類型的應用誤碼率達不到標準或者不能穩定地支持這種應用。
          由于配線架和理線器等安裝設施都將六根線束作為最小捆綁單元,所以廠家一般都提供與此接近的“六包一”外部串擾值測試數據,選型時可以參照廠家提供的“六包一”模式使用外部串擾測試適配器進行現場測試。
          如何進行進場檢測
          進場檢測是指對采購布線產品在安裝現場進行安裝前的驗貨檢測,有事也指采購產品的入庫檢測。由于數據中心的鏈路密度和總數量比較大,批量采購的產品多數情況下都是進行入庫抽檢的方式。抽測的比例從2%到20%不等,這與采購產品的總數量、甲方在的合同檢測比例約定和甲方對產品質量的關注程度有很大關系。根據目前的調查數據顯示,可能有高達90%以上的數據中心建設項目在安裝前都沒有做進場檢測。 如何進行進場檢測?進場檢測和選型檢測的方法基本相同,但有時為了“省事”只做元件測試,有事甚至只做兼容性測試。要求較高的甲方還會要求對外部串擾參數安排進場仿真檢測。
          如何進行監理測試
          為了避免因為安裝環境或者安裝工藝引發的批量安裝質量問題,一般的建議是邊施工邊進行小批量驗收檢測,及時發現問題,避免引發大批量停工、返工現象而造成的時間和金錢的巨額損失。
          如何進行驗收測試
          驗收測試是甲方特別是乙方非常熟悉的測試,但由于數據中心由于引入了列頭柜結構,導致短鏈路和“長跳線”類型的鏈路大量增加,為了減小回波損耗的影響,保證未來的提速空間,測試模式需要選擇PP-PP的結構模式。部分甲方甚至要求對“長跳線”進行跳線測試而非通道測試這種測試方法有兩個好處,一是可以解決通道測試“不包含”兩端水晶頭參數的問題,二是為以后更高的鏈路速度留下足夠升級空間。 另一個測試對象則可能是大線束的外部串擾測試,需要提醒注意的是,由于配線架多使用高密度安裝,外部串擾測試的時候需要額外引入鄰近的干擾模塊而不只是干擾鏈路。這樣的測試才是最接近真實工作環境的。
          定期維護和測試
          數據中心交付使用后,需要進行兩種測試,一是在增加設備、更換/升級設備、更換跳線、排除鏈路故障后進行質量檢測,這是為了保障綜合布線系統在發生變化后任然保持質量穩定;二是進行定期維護檢測,發現出現的異常變化和鏈路參數的劣化、干擾源的增加等不利于質量穩定的 事件,定期檢測的周期一般建議是一至兩年。 對于非數據中心結構形式的一般性的網絡中心,如果質量要求較高,可以參照上述數據中心網絡綜合布線系統的檢測方法和質量保障方式進行選型、驗收和日常維護,從而達到高可靠性的品質要求。
        IT168

        返回列表

        精品播報 關閉


        物聯網人才培養霧里看花 面臨三無現實

        去年10月由新華社發布的《2009-2010中國物聯網年度發展報告》中稱,2009年中國物聯網產業市場規模達1716億元;到2015年,中國物聯網整體市場規模將達到7500億元,年 ...


        查看
        曰本色黄a大片免费