<menuitem id="obtdm"><strong id="obtdm"></strong></menuitem>
<tbody id="obtdm"></tbody>
  • <tbody id="obtdm"><nobr id="obtdm"><dfn id="obtdm"></dfn></nobr></tbody>
      1. 返回列表 發帖

        安裝門禁系統布線工藝要求

        1、適用范圍

          本標準適用于新建、擴建及改建的公用和民用建筑物內的門禁系統安裝工程。

          2、施工準備

          2.1材料

          2.1.1前端設備:主要包括門禁主機、計算機(內置系統管理軟件)、打印機、不間斷電源等。

          2.1.2終端設備:主要包括門禁控制器、電控鎖、電磁鎖、出門按鈕、讀卡器、密碼鍵盤等。

          2.1.3上述設備及材料應根據設計要求選型,必須附有產品合格證、質檢報告、安裝及使用說明書等。并經國家3C認證,具有3C認證標識。如果是進口產品,則需提供進口商品商檢證明。設備安裝前應根據使用說明書進行全部檢查方可安裝。

          2.1.4鍍鋅材料:鍍鋅鋼管、鍍鋅線槽、金屬膨脹螺栓、金屬軟管。

          2.1.5其它材料:塑料脹管、機螺絲、平墊、彈簧墊圈、接線端子、鉆頭、焊錫、焊劑、絕緣膠布、塑料膠布、各類接頭等。

          2.2機具設備

          2.2.1手電鉆、沖擊鉆、梯子、水平尺、拉線、線墜。

          2.2.2克絲鉗子、剝線鉗、電工刀、電烙鐵、一字改錐、十字改錐、尖嘴鉗、偏口鉗。

          2.2.3250V兆歐表、500V兆歐表。

          2.3作業條件

          2.3.1管理室內土建工程應內裝修完畢,門、窗、門鎖裝配齊全完整。

          2.3.2管理室內、弱電豎井、建筑內其他公共部分及外圍的布線線纜溝、槽、管、箱、盒施工完畢。各預留孔洞、預埋件的位置,線管的管徑、管路的敷設位置等均應符合設計施工要求。

          3、操作工藝

          3.1工藝流程

          3.2操作方法

          3.2.1管路預埋

          3.2.1.1參見相關管路預埋XXX標準內容。

          3.2.2控制器箱安裝

          3.2.2.1箱體板與框架應與建筑物表面配合嚴密。嚴禁采用電焊或氣焊將箱體與預埋管口焊在一起。

          3.2.2.2控制器箱通常安裝方位依設計而定,在無具體要求時宜安裝于較隱蔽或安全的地方,防止人為的惡意破壞。

          3.2.2.3控制器箱的交流電源應單獨走線,嚴禁與信號線和低壓直流電源線穿在同一管內。

          3.2.2.4安裝明裝壁掛式控制器箱時,找準標高進行鉆孔,埋入脹管螺栓進行固定。要求箱體背板與墻面平齊,其高度有設計要求時以設計要求為準。

          3.2.3線纜敷設

          3.2.3.1布放線纜應排列整齊,不擰絞,盡量減少交叉,交叉處粗線在下,細線在上。

          3.2.3.2管內穿入多根線纜時,線纜之間不得相互擰絞,管內不得有接頭,接頭必須在線盒(箱)處連接。

          3.2.3.3控制器箱到天花的走線要求加套管埋入墻內或用鐵水管加以保護,以提高防盜系統的防破壞性能。

          3.2.3.4所敷設的線纜兩端必須做標記,屏蔽電纜的屏蔽層均需單端可靠接地。

          3.2.4終端設備安裝

          3.2.4.1終端設備安裝時要與相關專業配合在門框、門扇上開孔。

          3.2.4.2讀卡器、出門按鈕、電控鎖、電磁鎖等終端設備的安裝位置應符合設計及產品說明書的要求。如無特殊要求,讀卡器和出門按鈕的安裝高度宜為1.4m,與門框的距離宜為0.1m,電控鎖的安裝高度宜為1.1m,如圖3.2.4-1終端設備的安裝、圖3.2.4-2終端設備的安裝(門外)及圖3.2.4-3終端設備的安裝(門內)所示。

          3.2.4.3讀卡器的安裝應緊貼墻面,四周無縫隙,安裝牢固,配件齊全。

          3.2.4.4讀卡器一般通過專用機螺絲直接固定在暗裝裝底盒上,注意固定牢固可靠,使面板端正,如圖3.2.4-4讀卡器的安裝所示。

          3.2.4.5按設計及產品說明書的接線要求,將盒內甩出的導線與讀卡器的接線端子相連接。

          3.2.4.6安裝電磁鎖、電控鎖之前應核對鎖具的規格、型號是否與其安裝的位置、高度、門的種類和開關方向相適應。

          3.2.4.7電磁鎖安裝:首先將電磁鎖的固定平板和襯板分別安裝在門框和門扇上,然后將電磁鎖推入固定平板的插槽內,即可固定螺絲,按圖連接導線。

          3.2.4.8在金屬門框安裝電控鎖,導線可穿軟塑料管沿門框敷設,在門框頂部進入接線盒。木門框可在電控鎖外門框的外側安裝接線盒及鋼管。

          3.2.5設備接線調試

          3.2.5.1接線前,將已布放的線纜再次進行對地與線間絕緣搖測。

          3.2.5.2機房設備采用專用導線將各設備進行連接,各支路導線線頭壓接好,設備及屏蔽線應壓接好保護地線。接地電阻采用聯合接地,接地電阻值不應大于1Ω。

          3.2.5.3接線時應嚴格按照設備接線圖接線,接完再進行校對,直至確認無誤。

          3.2.5.4按照設計圖紙及產品說明書連接系統管理主機、UPS電源、打印機等設備。

          3.2.5.5在系統管理主機上安裝門禁系統管理軟件,并進行初始化設置。

          3.2.5.6按照系統軟件說明書的操作步驟對系統軟件的各項功能進行測試。

          4、成品保護

          4.1安裝終端設備時,應注意保持吊頂、墻面整潔。

          4.2其它工種作業時,應注意不得系統設備。

          4.3機房內應采取防塵、防潮、防污染及防水措施。為了防止損壞設備和丟失零部件,應及時關好門窗,門上鎖并派專人負責。

          5、質量問題

          5.1設備之間、干線與端子之間連接不牢固;應及時檢查,將松動處緊牢固。

          5.2使用屏蔽電纜時,外銅網與芯線相碰;按要求外銅網應與芯線分開,壓接應特別注意。

          5.3用焊油焊接時,非焊接處被污染。焊接后應及時用棉絲(布條)擦去焊油。

          5.4由于屏蔽線或設備未接地,會造成干擾。應按要求將屏蔽線和設備的地線壓接好。

        返回列表

        精品播報 關閉


        中國智能建筑節能需要解決的相關問題

        建筑節能是智能建筑行業內多年的熱點話題,也是千家網一直關注的部分。本文將揭開在建筑節能發展過程中存在的一些問題,為更好地發展節能產業謀求對策。據數據顯 ...


        查看
        曰本色黄a大片免费