      1. 返回列表 發帖

        PROFIBUS Process Field Bus

        PROFIBUS是一個用在自動化技術的現場總線標準,在1987年由德國西門子公司等十四家公司及五個研究機構所推動,PROFIBUS是程序總線網絡(PROcess?FIeld?BUS)的簡稱。PROFIBUS和用在工業以太網的PROFINET是二種不同的通信協議。
        中文名
        過程現場總線
        外文名
        PROFIBUS
        性????質
        國際化.開放式
        傳送速度
        9.6kbaud~12Mbaud
        全????稱
        Process Field Bus
        目錄
        .1?起源
        .2?技術
        .??應用層
        .??數據鏈路層
        .??比特傳輸層
        .3?應用行規
        .4?標準
        .5?組織
        起源
        編輯?播報
        PROFIBUS的歷史可追溯到1987年聯邦德國開始的一個合作計劃,此計劃有十四家公司及五個研究機構參與,目標是要推動一種串列現場總線,可滿足現場設備接口的基本需求。為了這個目的,參與的成員同意支持有關工廠生產及程序自動化的共通技術研究。?[1]?
        PROFIBUS中最早提出的是PROFIBUS FMS(FMS代表Field bus Message Specification),是一個復雜的通信協議,為要求嚴苛的通信任務所設計,適用在車間級通用性通信任務。后來在1993年提出了架構較簡單,速度也提升許多的PROFIBUS DP(DP代表Decentralized Peripherals)。PROFIBUS FMS是用在PROFIBUS主站之間的非確定性通信。PROFIBUS DP主要是用在PROFIBUS主站和其遠程從站之間的確定性通信,但仍允許主站及主站之間的通信。
        PROFIBUS可分為二種,分別是大多數人使用的PROFIBUS DP和用在過程控制的PROFIBUS PA:
        ?
        PROFIBUS DP(分布式周邊,Decentralized Peripherals)用在工廠自動化的應用中,可以由中央控制器控制許多的傳感器及執行器,也可以利用標準或選用的診斷機能得知各模塊的狀態。
        ?
        ?
        PROFIBUS PA(過程自動化,Process Automation)應用在過程自動化系統中,由過程控制系統監控量測設備控制,是本質安全的通信協議,可適用于防爆區域(工業防爆危險區分類中的Ex-zone 0及Ex-zone 1)。其物理層(纜線)匹配IEC 61158-2,允許由通信纜線提供電源給現場設備,即使在有故障時也可限制電流量,避免制造可能導致爆炸的情形。因為使用網絡供電,一個PROFIBUS PA網絡所能連接的設備數量也就受到限制。PROFIBUS PA的通信速率為31.25 kbit/s。PROFIBUS PA使用的通信協議和PROFIBUS DP相同,只要有轉換設備就可以和PROFIBUS DP網絡連接,由速率較快的PROFIBUS DP作為網絡主干,將信號傳遞給控制器。在一些需要同時處理自動化及過程控制的應用中就可以同時使用PROFIBUS DP及PROFIBUS PA。
        ?
        2009年底時PROFIBUS網絡上的設備已經有三千萬個,其中五百萬個設備是用在過程控制。
        技術
        編輯?播報
        PROFIBUS通信協議(OSI模型)
        OSI模型        PROFIBUS                               
        7        應用層        DPV0        DPV1        DPV2        網絡管理
        6        表示層        --       
        5        會話層               
        4        傳播層               
        3        網絡層               
        2        數據鏈路層        FDL       
        1        物理層        EIA-485        光纖        MBP*       
        備注:*MBP為曼徹斯特總線電力傳輸(Manchester Bus Powered)的縮寫。
        應用層
        為了有效利用PROFIBUS DP的機能,PROFIBUS DP定義了幾種不同的服務檔次:
        ?
        DP-V0:循環式的數據交換,診斷機能。
        ?
        ?
        DP-V1:循環式及非循環式的數據交換,警告處理。
        ?
        ?
        DP-V2:時鐘同步數據模式,從機和從機之間的數據廣播。
        ?
        數據鏈路層
        數據鏈路層FDL(總線數據鏈路層)混合了一般主站(master)-從站(slave)之間的通信及令牌傳遞的消息。在PROFIBUS網絡中,控制器或控制系統為主站,感測器及致動器為從站。
        發送的消息不止一種,依其起始字符(start delimiter, SD)可以識別是哪一種消息:
        無數據:SD1 = 0x10
        SD1        DA        SA        FC        FCS        ED
        變動長度數據:SD2 = 0x68
        SD2        LE        LEr        SD2        DA        SA        FC        DSAP        SSAP        PDU        FCS        ED
        固定長度數據:SD3 = 0xA2
        SD3        DA        SA        FC        PDU        FCS        ED
        令牌(Token):SD4 = 0xDC
        SD4        DA        SA        ED
        簡單的收到告知(acknowledgement):SC = 0xE5
        SC
        SD:起始字符
        LE:協議數據單位(protocol data unit, PDU)及DA、SA、FC、DSAP及SSAP所有數據的長度
        LEr:重復LE的內容(因PROFIBUS的漢明距離HD=4,不在FCS檢查碼范圍內的數據需重復一次,因此需重復LE內容)
        FC:功能碼
        DA:目的設備地址
        SA:來源設備地址
        DSAP:目的設備的服務點(SAP)
        SSAP:來源設備的服務點
        SAP(十進制)        服務
        默認值0        循環數據交換(Write_Read_Data)
        54        主站至主站服務點(M-M Communication)
        55        更改從站地址(Set_Slave_Add)
        56        讀取輸入(Rd_Inp)
        57        讀取輸出(Rd_Outp)
        58        給DP從站的控制命令(Global_Control)
        59        讀取配置(Configuration)數據(Get_Cfg)
        60        讀取診斷數據(Slave_Diagnosis)
        61        寫入首選項數據(Set_Prm)
        62        檢查配置數據(Chk_Cfg)
        除了SAP55之外的其他服務點都是必備的,若設備中沒有非易失性存儲器,可以不支持更改從站地址的SAP55服務。
        PDU:協議數據單元(Protocol Data Unit)
        FCS:框架檢查碼,是直接將消息中的字節相加而得,包括PDU、DA、SA、FC、DSAP及SSAP,不考慮溢出。
        ED:結束字符,為0x16
        發送字節時使用異步的發送模式,奇偶校驗位為偶校驗位,啟始比特及停止比特均為1個。當發送數據時在字節的停止比特跟下一字節的啟始比特之間不能有停頓。主站在檢測網絡上至少33比特沒有數據(為邏輯狀態1)時,會提交一筆新的消息。
        比特傳輸層
        比特傳輸層有三種不同的傳輸方式:
        ?
        若依據EIA-485規范(舊稱“RS-485”或“RS485”)的電氣傳輸方式,會使用阻抗150歐姆的雙絞線,比特率范圍可以從9.6 kbit/s到12 Mbit/s。兩臺中繼器之間的網絡線長也有限制,隨比特率的不同,上限從100米到1200米。這種傳輸方式主要配合PROFIBUS DP使用。
        ?
        ?
        若使用光纖做為介質傳輸,可以使用星型、總線(bus)或是環型的網絡拓撲,兩臺中繼器之間的網絡線長也可以到15千米,也可以使用環型網絡拓撲以冗余的方式使用網絡,即使網絡中有一點損壞,仍然可以正常的運作。
        ?
        ?
        若使用“曼徹斯特總線電力傳輸”(Manchester Bus Powered,MBP)的傳輸方式,網絡上不但有信號,也可提供設備電源。因為這種傳輸方式可以減少設備消耗的功率,因此可以在防爆需求的場合下使用。其總線拓撲最長可以到1900米,而且允許有60米的網絡枝連接到設備,其比特固定為31.25kbit/s,此傳輸方式特別為用在過程控制的PROFIBUS PA所設計。
        ?
        許多廠商的產品可以在移動設備或是無線數據傳輸的場合使用PROFIBUS,不過這些產品還沒有對應的技術標準。
        應用行規
        編輯?播報
        應用行規(profile)是PROFIBUS為了特殊的應用或設備,所事先定義的配置,其中包括特殊的功能及特征。應用行規是由PROFIBUS國際組織(PROFIBUS international,PI)的各工作小組所訂定,由PROFIBUS國際組織所發布。應用行規讓用戶可以確定不同廠商提供的類似設備可以有一致的機能,對產品的開放性、互操作性及互換性都很重要。用戶的選擇空間變大,也驅使設備廠商提升產品性能及減低成本。?[2]?
        已有許多PROFIBUS的應用行規,例如針對編碼器、量測設備、智能泵、機器人及數控機床等應用行規。也有針對特殊應用的應用行規,如針對HART、無線PROFIBUS及在程序自動化設備中使用PROFIBUS PA的應用行規。其他的應用行規包括運動控制的PROFIdrive及功能安全(Functional Safety)的PROFIsafe。
        標準
        編輯?播報
        PROFIBUS在1991/1993年成為德國工業標準DIN 19245,在1996年成為歐洲標準EN 50170 V.2,在1996年成為現場總線國際標準IEC 61158/IEC 61784的組成部分(TYPE 3)。在2006年PROFIBUS也成為中華人民共和國的機械工業GB/T20540-2006。?[3]?
        組織
        編輯?播報
        PROFIBUS用戶組織(PROFIBUS Nutzerorganisation e.V,簡稱PNO)在1989年成立。這個組織主要是由歐洲的PROFIBUS制造商及用戶所組成。在1992年成立了第一個地區性用戶組織(PROFIBUS Schweiz in Switzerland),后來也各地區的地區性用戶組織(RPAs)也相繼成立。
        在1995年所有的地區性用戶組織集成成一個國際性的傘狀組織PROFIBUS & PROFINET國際協會(PROFIBUS & PROFINET International, PI)。至2010年為止,PROFIBUS在全世界有25個地區性用戶組織(包括PNO),超過1400個成員,包括許多重要的自動化設備服務的廠商及許多終端客戶。

        自動化通訊協定
        程序自動化        ??BSAP        ??CC-Link        ??CIP        ??CAN
        ??CANopen        ??ControlNet        ??DeviceNet        ??DF-1
        ??DirectNET        ??EtherCAT        ??Ethernet Global Data (EGD)        ??Ethernet Powerlink
        ??EtherNet/IP        ??FINS        ??FOUNDATION fieldbus        ??GE SRTP
        ??HART Protocol        ??Honeywell SDS        ??HostLink        ??INTERBUS
        ??MECHATROLINK        ??MelsecNet        ??Modbus        ??Optomux
        ??PieP        ??Profibus        ??PROFINET IO        ??SERCOS interface
        ??SERCOS III        ??Sinec H1        ??SynqNet        ??TTEthernet
        ??RAPIEnet                       
                               


        工業控制系統        ??OPC DA        ??OPC HDA        ??OPC UA        ??MTConnect
                               


        智能建筑        ??1-Wire        ??BACnet        ??C-Bus        ??DALI
        ??DSI        ??KNX        ??LonTalk        ??Modbus
        ??oBIX        ??VSCP        ??X10        ??xAP
        ??ZigBee                       
                               


        輸配電通訊協定        ??IEC 60870-5        ??DNP3        ??IEC 60870-6        ??IEC 61850
        ??IEC 62351        ??Modbus        ??Profibus       
                               


        智能電表        ??ANSI C12.18        ??IEC 61107        ??DLMS/IEC 62056        ??M-Bus
        ??Modbus        ??ZigBee Smart Energy 2.0               
                               


        車用通訊        ??CAN        ??FMS        ??FlexRay        ??IEBus
        ??J1587        ??J1708        ??J1939        ??Keyword Protocol 2000
        ??LIN        ??MOST        ??NMEA 2000        ??VAN

        返回列表

        精品播報 關閉


        故宮天價文物被盜 博物館安防為何失靈

        博物館所收藏保護的文物一個最重要的特點就是所有展品都具有不可再生性,很多藏品都是孤品,其遺留數量的特殊性決定了展品的自身價值不可限量。所以不只政府等相 ...


        查看
        曰本色黄a大片免费