        作者: qib    時間: 2012-4-25 09:49     標題: 弱電施工之綜合布線

        弱電施工中最常見的莫過于綜合布線,綜合布線是弱電施工中最常見也是最關鍵的一部分,因此必須引起足夠的重視。以下是我們總結的一些弱電布線施工工藝,希望對大家有所幫助。
          弱電布線施工步驟
          一、確定布線點位

          1、弱電布線點位確定的依據:根據布線設計圖紙,結合墻上的點位示意圖,用鉛筆、直尺或墨斗將各點位處的暗盒位置標注出來。
          2、暗盒高度的確定:除特殊要求外,暗盒的高度與原強電插座一致,背景音樂調音開關的高度應與原強電開關的高度一致。若有多個暗盒在一起,暗盒之間的距離至少為10mm。
          二、開槽
          1、確定開槽路線根據以下原則:
          ①路線最短原則;
          ②不破壞原有強電原則;
          ③不破壞防水原則。
          2、確定開槽寬度:根據信號線的多少確定PVC管的多少,進而確定開槽的寬度。
          3、確定開槽深度:若選用16mm的PVC管,則開槽深度為20mm;若選用20mm的PVC管,則開槽深度為25mm。
          4、線槽外觀要求:橫平豎直,大小均勻。
          5、線槽的測量:暗盒、槽獨立計算,所有線槽按開槽起點到線槽終點測量,線槽寬度如果放兩根以上的管,應按兩倍以上來計算長度。
          三、弱電布線施工
          1、確定線纜通暢:
          ①網線、電話線的測試:分別做水晶頭,用網絡測試儀測試通斷;
          ②有線電視線、音視頻線、音響線的測試:分別用萬用表測試通斷;
          ③其他線纜:用相應專業儀表測試通斷。
          2、確定各點位用線長度:
          ①測量出配線箱槽到各點位端的長度;
          ②加上各點位及配線箱槽處的冗余線長度:各點位出口處線的長度為200mm-300mm。
          3、確定標簽:將各類線纜按一定長度剪斷后在線的兩端分別貼上標簽,并注明:弱電種類-房間-序號。
          4、確定管內線數:管內線的橫截面積不得超過管橫截面積的80%。
          四、封槽
          1、固定暗盒:除廚房、衛生間暗盒要凸出墻面20mm外,其他暗盒與墻面要求齊平。幾個暗盒在一起時要求在同一水平線上。
          2、固定PVC管:
          ①地面PVC管要求每間隔一米必須固定;
          ②槽PVC管要求每間隔兩米必須固定;
          ③墻槽PVC管要求每間隔一米必須固定。
          3、封槽:封槽后的墻面、地面不得高于所在平面。
          4、清掃弱電布線施工現場:封槽結束后,清運垃圾,打掃施工現場。
          附:為避免弱電布線施工中各種線路的彎曲回路,保證所有線路均為“活線”,弱電布線施工工藝為地面直接布管方式(無特殊情況不得走踢腳線或者天花板內,否則線路無法做成“活線”)。