        標題: 綜合布線常用公式 [打印本頁]

        作者: qib    時間: 2012-4-6 09:55     標題: 綜合布線常用公式

        RJ-45頭的需求量:m=n*4+n*4*15%

        m:表示RJ-45接頭的總需求量

        n:表示信息點的總量

        n*4*15%:表示留有的富余

        信息模塊的需求量:m=n+n*3%

        m:表示信息模塊的總需求量

        n:表示信息點的總量

        n*3%:表示富余量


        每層樓用線量:C=[0.55*(L+S)+6]*n

        L:本樓層離管理間最遠的信息點距離

        S:本樓層離管理間最近的信息點距離

        n:本樓層的信息點總數

        0.55:備用系數

        6:端接容差


        在選擇線槽時,線槽的截面積=水平線纜面積×3

        1、最長的線距+最短的線距)/2=平均值

        (平均值+5米)X點數=總長度

        總長度/305(標準每箱米數)+2箱=總箱數

        +的數量也可自己定,第一次的話,寧可多備點,不要事后

        2、每個服務需一條4對非屏蔽雙絞線電纜或2芯(62.5/125微米多模)光纜;

        每個通訊間中水平電纜的總數量=(由通訊間提供服務的工作區的數量)*(每一工作區提供的服務的數量)

        工作區水平布線計算:

        A:最近信息點距離;

        B:最遠信息點距離;

        C:每層工作區信息點數量

        每層所需電纜長度=(A+B)/2*1.1*C

        總共所需電纜箱數=各層電纜長總和/305米/箱

        (電子工業出版社 綜合布線系統工程設計)

        3、C=[0。55(F+N)+6]Xn(m)

        C每個樓層的用線量

        F為最遠信息插座離配線間的距離

        N為最近的信息插座離配線間的距離

        n為每層信息插座的數量

        簡單公式:

        1.(最長線距+最短的線距)/2*1.1= 平均線長

        平均線長*信息點=需要的線纜總數

        線纜總數/305=需要多少箱線

        2. 線數:(最長+最短)/2x1.1+2x樓高

        箱數:線數x信息點數/305

        3. (最遠距離 + 最近距離)/ 2 *1.1 + 層高)* 節點數)/ 305 = 線纜箱數。

        其中:1.1系數是損耗;層高是樓層高度,如果水平線槽走天花板,則必須計算;如果是架空地板可以不計;305是1000英尺換算。

        4. 最長的網線和最短網線的平均值X總的點數,然后再加10%的冗余

        作者: zhihuichegnshi    時間: 2012-4-12 10:14

        每個通訊間中水平電纜的總數量=(由通訊間提供服務的工作區的數量)*(每一工作區提供的服務的數量