標題:
如何合理利用樓宇自控系統節能(空調通風篇)
[打印本頁]
作者:
qib
時間:
2012-3-27 10:08
標題:
如何合理利用樓宇自控系統節能(空調通風篇)
對于工程部來說樓宇自控系統是一個非常重要的管理工具,其覆蓋范圍幾乎涵蓋所有的工程管理系統,例如:強電系統、弱電系統、空調通風系統、鍋爐系統、給排水系統等等。合理利用此系統可幫助工程部最大限度降低人員編制,有效分配維修技術力量,并且對酒店節能管理有很大幫助。
下面就樓宇自控系統在空調通風系統方面是如何幫助酒店節能來予以具體說明:樓宇自控系統在空調通風系統中覆蓋的范圍包括
客房層---------------樓層新風柜、樓層排風等末端設備
餐飲區---------------進餐區風柜(新風、全回風)、排風等末端設備
餐飲廚房------------爐頭全新風、排風(包括:炒爐區、上什區、面點區、燒臘區、冷庫、海鮮池等)等末端設備
酒店公共區---------區域風柜(新風、全回風)等末端設備
洗衣房---------------區域風柜(新風、全回風)、排風等末端設備
酒店其他區域------區域風柜(新風、全回風)等末端設備
酒店空調通風系統末端設備運營時間應根據季節、外圍環境溫度、相對濕度、酒店生意狀況等多種因素綜合考慮。
客房樓層新風柜原則上不能24小時運行,其運行時段應以客人在客房內停留的高峰時段相對應,具體運營時段為每天8:00pm—8:00am、12:00am---2:00pm。在夏天或冬天,可考慮在上述時段再分若干時段運行,沒必要連續運行12 h;在過渡季節,可考慮將上述時段延長,如果外溫條件合適,在不開中央空調主機的前提下,可考慮24h運行。
餐飲區空調設備運行時段原則上應與餐廳開檔時段相吻合,既其開啟時間應提前于開檔時間30min,其停止時間應延后收檔時間15min;考慮到餐飲收檔時間的靈活性,可在樓宇自控系統中對餐飲空調設備收檔后的時段每30min設置一個停止時間,這樣既可保證通過人工開啟設備以滿足餐區收檔時間的非唯一性,又能通過樓宇自控系統自動控制空調設備的停止時間,達到精確控制設備啟停時間以節約能耗的目的。
餐飲廚房空調設備運行時段原則上應與餐廳開檔時段相吻合,具體啟停時間應根據不同的功能區間分別予以設置。考慮到餐飲收檔時間的非唯一性,可考慮在樓宇自控系統中對相關廚房空調通風設備收檔后每30min設置一個停止時間,以滿足廚房運營的靈活性。至于針對冷庫、海鮮池的排風設備,其啟停時間應更多考慮外溫環境和季節變化來進行設置,在夏天必須24 h連續運行,冬天可根據外溫情況設置啟停時間(極端情況下可24h停止運行),在過渡季節可考慮有規律的設置運行時段(例如:每30m in啟停一次至每1h啟停一次,直至24h停止運行)。
至于酒店其他公共或非公共區域的空調通風設備運行時間可參考上述區域空調通風設備的設置原則并根據本區域的運營特性加以靈活設置。
歡迎光臨 智慧空間 (http://www.koensha.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.2
曰本色黄a大片免费