標題:
空氣源+電輔系統+地暖末端供暖集成方案
[打印本頁]
作者:
zhineng
時間:
2011-5-3 09:36
標題:
空氣源+電輔系統+地暖末端供暖集成方案
來源:中國建設報 [字體:大 中 小]
實踐顯示,為用戶提供一整套供暖方案而不是單單提供供暖末端系統,能使用戶獲得更好的采暖效果。本文提供了一個以空氣源熱泵電輔助系統為熱源系統、以地暖系統為末端系統的供暖系統解決方案,希望對業內通行優化供暖系統的設計和施工有所裨益。該系統方案的主要組成部分如下:
空氣源熱泵系統
該系統將普通的分體空調室外機與換熱器連接在一起,當系統控制器檢測到室外溫度高于0°以上時,系統按如下程序工作:切換換熱器水路通道→電動三通閥接通(水氣換熱)管路→管道循環水泵工作→控制器收到水流信號后工作3分鐘→室外機開始工作→地暖系統工作和熱水系統同時開始工作。
電輔助加熱系統
電輔助加熱系統是對空氣源系統的補充,該系統有兩種工作狀態:
一、當控制器檢測到室外溫度低于5°以下時,按如下程序運行:切換換熱器水路通道→電動三通閥接通(電輔助加熱)管路→管道循環水泵工作→控制器收到水流信號后工作3分鐘→電輔助加熱器開始工作→地板采暖系統工作,同時熱水系統開始工作。
二、當控制器檢測到室外溫度高于5°以上但低于0°時。控制器首先選擇空氣源系統,當系統溫度長時間達不到設定溫度值時(限定2小時),停止空氣源系統工作一小時,使使空氣源系統自然化霜,同時啟動電輔助加熱系統。待溫度達到設定溫度時,停止加熱。
當溫度下降至設定值的下限時,首先啟動空氣源系統。若在2小時內仍不能達到設定溫度的上限,啟動電輔助加熱系統。如此反復3次以上,控制器不再啟動空氣源系統,直接啟動電輔助加熱系統。
末端地暖系統
該系統的末端地暖系統分為兩部分:1.管路系統部分與常見的管路系統沒有什么不同,但是在分水器的選應用方面,采用的是森威爾專用地暖分集水器。這種分集水器設計獨特,容易讀取家居區域標識,有利于地暖系統的安裝、調試及后期的清洗維護。2.末端控制系統采用的是集中接線聯動控制的分室控溫方案,該方案有效地解決了控制線路不好敷設的難題(通常情況下,在地暖施工過程中,溫控系統的連接線路基本上都在分水器的位置,而該區域長期處于高溫高濕狀態,從而使普通的電工密封膠帶難以起到絕緣作用,膠帶的粘黏度也會隨著時間的推移而下降)。
生活熱水系統
在該系統中,生活熱水的換熱設備采用的是單盤管換熱水箱,這也是用分集水器調配家庭熱水管路系統的一次有益探索。這種方案與大循環的管路設計方案相比,更加合理。因為各支路中用水點的流量系數基本一致,不會出現搶水現象。在溫度控制方面也有它的獨特之處:一、當進水溫度值低于程序設定最低值時,循環水泵不開機;二、可根據溫度變化來模糊判斷用水需求量,從而調節熱水循環泵的轉速;三、長期處于恒溫狀態,水泵處于最低轉速運行;四、根據1周工作情況,自動調節系統休眠時間;五、在生活熱水的使用高峰時間,能強制啟動熱源供水管路循環泵,提高換熱功率;六、具有熱水控制系統故障自檢功能。
自動補水系統
該系統采用了地暖補水系統與生活水補水系統合二為一的設計,采用了一體式恒壓補水閥門,管路設計及施工更方便、快捷。
歡迎光臨 智慧空間 (http://www.koensha.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.2
曰本色黄a大片免费