        智能住宅與住宅小區智能化系統弱電設計探討

        “智能住宅與住宅小區智能化系統”是近年來新興的高新技術在住宅建設中的應用,它起步時間短、發展速度快,許多技術應有相關的國家標準或規范,1999年12月10日建設部頒布了《全國住宅小區智能化系統示范工程建設要點與技術導則》(試行稿),以下簡稱為《要點與導則》,它對我國住宅產業的發展具有指導性意義。

          在設計和建設中應注意二點。其一,必須考慮我國的“國情、國力;民情、民力”,從實際出發,掌握標準,控制造價。“住宅小區智能化系統”其投資標準按占住宅投資額的百分比來控制。一星(普及型)占0.5~1.5%;二星(提高型)占1.5~2.0%;三星(超前型)占2.0~3.0%。其二;必須堅持“十六字”方針,即“技術先進、經濟合理,安全、實用、兼容、拓展。”本文重點計論“家庭智能化系統”弱電設計相關問題,作為交流。“智能住宅”設計中一般應配置“強電終端箱”和“弱電終端箱”。強電終端箱主要是保護家庭電氣設備的安全運行,可設過載、短路和漏電保護的小型斷路器。而弱電終端箱則是承擔“智能住宅”多項弱電功能的集成。系統功能模塊化設計,采用總線地址碼和星型拓樸相結合的網絡布線,系統配置和施工靈活、方便。這些模塊能實現“21世紀智能型小康住宅”的功能要求,我們稱此弱電終端箱為住宅21C智控箱,產品取得國家專利申請號:99254764.4,箱的外形尺寸(單元米)350(寬)×400(高)×180(厚),每住戶單元配置一套,嵌墻暗設。

        1. 智控箱功能組成

          21C智控箱內部各功能模塊通過總線方式連接,經電話線,CAN現場總線、CATV線路、小區局域網與外部聯網。21C智控箱通過電話接口模塊輸入命令,傳輸數據和管理其余各功能模塊,從而協調整個系統工作,實現智能住宅的功能要求。

        1.1 通信單元

        ● 電話接口模塊

          家庭通信網絡是經電話接口模塊,通過電話線路和現場總線接口雙向傳輸語音信號和數據信號,如防災報警、家用電器異地控制、門口可視對講、三表數據傳輸、報警模式設置等。

        ● CATV射頻分配模塊

        有線電視通過CATV射頻分配模塊分配射頻信號,從而使多臺電視設備可以同時掛接到CATV網上。

        ●CAN現場總線組成小區通信網絡完成報警信息、呼叫信息、三表數據及小區設備等統一管理。

        1.2設備控制單元

        ●三表數據采集模塊

          住宅水、電、煤氣三表自動抄表系統是通過脈沖式傳感器信號接口,將采集到三表數據通過電話接口模塊或CAN現場總線傳輸到小區物業管理中心的抄表主機,經脈沖數與度數轉換記錄、打印用戶水、電、煤氣的使用量,并可與銀行聯網結算。采集數據自動保存,并具有掉電保護功能。整個采集傳送過程無需人工干預,避免了入戶抄表。本系統配有8路脈沖的計量接口,為住戶增設凈水、熱水等功能,提供擴展余地。

        ●家用電器設備控制模塊

        通過總線制地址編碼方式,按照預先設定程序可對空調、電飯鍋、電熱水器等家用電器通過本地或異地電話,使其即時啟閉,一般提供8付DI、DO接口。用戶需要可擴展。在需要控制的家用電器設備附近宜預留控制接口接線盒。

        ●事故應急控制功能

          設該功能的目的是為了確保住宅用戶的安全。當發生火災時,探測器信號經該控制模塊轉換,其輸出接點控制強電終端箱內主開關的分勵輔助開關,使其切斷家庭總電源。高層住宅火災報警情況下可自動開啟樓梯門鎖。當發生煤氣泄漏事故時,可采用集中報警、區域報警,或分散報警形式。后者,通過輸出觸點控制專用的防爆控制器關閉防爆煤氣電磁閥。

        此套裝置應由專業單位研究開發,本系統僅提供接口。《可燃氣體探測器技術要求及試驗方法》按GB15322-94;《家用可燃氣體報警器技術及試驗方法》按GA127-1996規范執行。

        ●視音頻矩陣切換模塊

          通過該模塊在電視機或監視器上可選擇不同的信號源,如VCD、DVD、門口攝像機,在不同的電視機可收聽、觀看統一的節目,并可實現VOD點播及收費電視等,通過該模塊可以使用電視的A/V端口接收門口機信號,它可以代替目前常用的可視對講機上的顯示器。切換操作可通過本地電話機鍵盤或專用遙控器進行。該功能模塊提供三路視音頻輸入,四路視音頻輸出。1.3安全防范單元

        ●防盜、防災報警模塊

        防盜報警模塊基本配置了8個(或16個)可編程報警監控區域,每個防區具有相互獨立的功能,可設置不同的報警等級,并具有多種可編程報警輸出方式,報警模塊通過聯動發出聲光信號。

        ▲防盜報警模塊

          防盜報警的防護區域包括住宅防護和住宅區內域防護。住宅防護可在門上、窗上安裝門磁開關;住宅內區域防護可在客廳、陽臺處安裝紅外探測器;院落別墅住宅可安裝主動紅外對射探測器,以防范非法入侵。

        ▲防煤氣泄漏報警和控制

          設置在廚房內的煤氣探測器用于監視煤氣管道、灶具是否有煤氣泄漏。如有事故發生,可發出聲光報警的同時接通小區物業管理中心,并聯動切斷專用防爆煤氣電磁閥或由管理人員關閉相應閥門,防煤氣泄漏屬24小時防區。

        ▲防火報警

        如住戶需要可在客廳設置感煙感溫復合探測器。對一類居住建筑(高級住宅、十九層及十九層以上的普通住宅);二類居住建筑(十層至十八層的普能住宅)應按GB50045-95和GB50116-98國家規范執行。

        ▲緊急呼救按鈕

          如遇意外情況(非法入侵、病人救護)下緊急使用,屬24小時防區。按此按鈕,主機將立即發出緊急信號,先發5秒鐘的預報警。如不解除,聲音將轉換成“嘀-嘟”之報警音,同時報警器自動向外撥號,直接撥通所有機內預先設定的電話。(普通電話、自動臺BP機、手機、報警中心)

        ▲安防模塊工作模式選擇

          安防軟件可將探測器分為若干區域,同時賦予每個區域不同的報警級別,戶主可通過設置不同的工作模式,使指定區域在特定情況下報警。設防模式:適用于居室無人,門磁開關、紅外探測器設防。撤防模式:適用于居室有人,門磁開關設防、紅外探測器撤防。在家保護模式:當住戶入睡后,可設置“在家保護模式”安保系統可通過本地電話鍵盤或異地電話來設定。

        ▲異地電話遙控的設防

        操作時要求輸入有效的操作密碼,以防它人誤操作。

        ▲電話搶撥

          系統在無警情時電話線與電話機相連,電話機可正常使用;有警情時報警器自動搶占電話線,實現報警優先。

        ▲多種報警通信格式兼容

          應用集中報警系統時,報警器能提供:4+2碼及Contact ID碼等多種通信格式,以便于世界知名的報警中心控制器(如C&K、ADEMCO、DSCFBI等)兼容,以擴大產品的兼容性。

        ●可視對講設備

          可視對講系統設可視對講門口機和可視對講用戶機。門口機安裝在每單元電控門上,配鍵盤、喇叭、彩色(黑白)攝像機、電控鎖,從而可以實現雙向對講和起到監視作用。可視對講用戶機由電話控制模塊、電話機、電視機的A/V端口組成,在確認訪客的身份后可通過電話鍵盤開啟電控鎖。可視對講系統通過電話控制模塊和視音頻切換模塊綜合來實現。以上功能模塊設在每單元住戶的21C智控箱內。其操作、設定、應用另參見本研究所隨機配套的《使用說明手冊》。

        2 管理中心設施功能 

        ●報警、監控

          通過設在小區管理中心的中央監控電腦,對整個住宅小區住戶進行集中管理;高層住宅在每幢住宅電梯廳均設攝像機,管理中心配錄像機、顯示器、打印機等,可實現報警與電視監控聯動功能。保安人員根據接警單上指示的住戶地址出警,并可及時與住戶聯系。

        ●抄表主機

          將從住戶處采集的三表數據傳送至管理中心抄表主機,經電腦軟件將傳送的數據進行統計、換算、記錄、打印,供查閱和聯網付費。

        ●背景音響

        提供住宅區內小區廣場、中心綠地等公共活動場所的背景音樂,會議廣播、公共通知、科普宣傳等功能,當火災及其他緊急事件發生時,可切換至火警或緊急廣播。

        ●周界防范

          住宅區周界圍墻安裝主動紅外對射探測器,夜間與周界探照燈聯動,報警時探照燈自動開啟,在主要通道設攝像機與閉路監控系統聯動實施24小時錄像。

        ●衛星接收機

          衛星電視接收的是調頻圖像信號,須經過調制器才能與CATV聯網,它可接收“亞衛一號”、“百合花”、“太平洋衛星”等多種頻道信號的電視節目。

        ●巡更系統

          通過總線方式用一根4芯UTP把各巡點的信號傳送回管理中心,或者用無線方式來實現。

        ●道路照明光控裝置

          根據環境自然光亮度和使用要求,采用智能開關方式或定時自動控制方式,實現道路照明及環境燈光的自控。

        ●物業管理中心系統(MCS)

          MCS的基本配置

        ▲MCS中央管理工作站

        ▲MCS監控與管理軟件

        ▲OLE/CGI公共接口網關軟件

        ▲電話調制解調器

        ▲彩色打印機

          物業管理系統中各智能節點通過現場總線、住宅小區局域網、互聯網系統實現計算機網上信息查詢、電子郵件、網上醫院、教育、娛樂、設備故障維修等物業管理自動化功能。

        《要點與導則》要求,對小區內給排水、變配電、車庫、電梯等集中管理、監控。

        ●信息網絡子系統

        信息網絡子系統提供小區信息傳輸通道。

        ▲一星級要求:可采用多種布線,但要科學合理、經濟實用。

        ▲二星、三星級要求:建立通達每戶的小區寬帶數據接入網。網絡形式可采用下列類型之一或其組合。用光纜同軸網(HFC);FTTX(X可為B、F、H即光纖到樓棟、光纖到樓層、光纖到戶;高速數字用戶環路或其他形式的數據網絡。)在正發展中先進有線電視網是采用HFC(光纖/同軸電纜混合)網,在此網上除傳播常規的電視信號外,還可以進行高速的數據傳輸,能實現圖像、數據和語音“三網合一”,建立在HFC

          網上的智能住宅小區能實現先進的綜合服務網功能。

        結構化布線

          采用PDS配線架完成樓層配線架(IDF)與主配線架(MDF)進行交叉連接(跳接),構成終端設備對內或對外傳輸信號的連接線路。通過PDS配線架可完成21C智控箱、21C/J交接箱與小區管理中心的連接與跳接及21C智控箱與外圍設備的連接與跳接。通過CAN現場總線可使21C智控箱與小區控制中心建立通信,組成智能網絡系統。