<menuitem id="obtdm"><strong id="obtdm"></strong></menuitem>
<tbody id="obtdm"></tbody>
  • <tbody id="obtdm"><nobr id="obtdm"><dfn id="obtdm"></dfn></nobr></tbody>
      1. Board logo

        標題: 解析數據中心分級對布線冗余設計的影響 [打印本頁]

        作者: zhihuichegnshi    時間: 2011-8-3 10:50     標題: 解析數據中心分級對布線冗余設計的影響

        本文根據標準附件中有關數據中心可靠性分級的內容,介紹了數據中心通信基礎及布線設計時的冗余考慮。

            一級通信

            一級通信基礎沒有冗余考慮,是最基本的數據中心要求。

            設施中需要有一個用戶自有的維護孔,以及連接數據中心的進入通道。接入服務商的服務要端接在一個進入場所內。整個數據中心內部,通信基礎設施將通過一條單獨通道分布于進入場所到主分布區和水平分布區之間。雖然網絡拓撲結構中可能會有邏輯冗余,但物理上的冗余或是多樣化在一級數據中心設施中是沒有的。

            標準要求對所有的配線架,模塊和線纜要按照ANSI/TIA/EIA-606-A管理標準進行標注,所有的機柜和機架前后應也要進行標注。

            在這樣的無冗余設計環境下,存在多個單點故障的可能性,整個系統在突如其來的災難情況下較為脆弱。如:

            接入服務商服務中斷,中心機房服務中斷;

            接入服務商設備失敗;

            路由器或服務器由于沒有冗余而失敗;

            入口場所、主分布區、或維護孔的任何災難性事件,可能中斷數據中心的所有通信服務;

            主干或水平布線的損壞會引起部分設備服務的中斷;

            二級通信

            二級數據中心設施在滿足一級要求前提下,關鍵的通信設備,接入服務商的供應設備,路由器,LAN/SAN交換機,應有冗余部件(包括電源供應,處理器等)。

            數據中心內部的LAN/SAN主干布線,即從水平分布區到主分布區部分,除整體星型結構之外,應有冗余的光纖或雙絞線配置。冗余的主干線路可以與主用線路位于相同或不同的線纜護套內(如主用和冗余光纜可以合為一條24芯光纜或分為兩條12芯光纜)。另外在物理星型結構上,可能會有邏輯配置,例如環形或網狀拓撲結構。

            二級數據中心設施要求有兩個用戶自有的維護孔,以及兩個連接數據中心的進入通道。兩個冗余的進入通道要端接在同一個進入場所,從維護孔到進入場所,兩條通道之間的全程物理間隔最小20m(66ft.),兩個進入通道的入口應完全分開,建議位于進入場所的對端。

            所有的卡/跳接線需要在兩端進行標識,標識符中要包含二級數據中心所涉及連接的名稱。

            二級數據中心設施加強了接入服務的可靠性,一個接入服務商通過兩條不同路由給數據中心用戶提供通信服務,在內部主干設計上亦考慮了冗余。但是仍有潛在的單點故障可能性,包括:

            位于進入場所的接入服務商設備連至相同的電氣分布區,由單一的HVAC部件或系統支持;

            冗余路由和位于主分布區的核心交換硬件,連至相同的電氣分布區,由單一的HVAC部件或系統支持;

            位于水平分布區的冗余分布交換設備連接至相同的電氣分布區,由單一的HVAC部件或系統支持;

            進入場所或主分布區的任何災難性事件可能中斷數據中心的所有通信服務。
        作者: qib    時間: 2011-8-3 14:49

        好專業呵呵,收藏了!




        歡迎光臨 智慧空間 (http://www.koensha.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.2
        曰本色黄a大片免费