        作者: sunfuxue    時間: 2011-4-7 10:59     標題: 某游泳跳水館建筑電氣方案設計實例

        摘要:某游泳跳水館占地面積為5.43 公頃,總建筑面積約為34000mz。整個工程分為兩段:I段主要為比賽場區及其附屬用房,地上四層,地下兩層。地下室分為兩大部分:設備機房及地下停車場。一層為比賽大廳、競賽技術用房、管理用房、新聞媒介用房、運動員用房、貴賓用房。二層為觀眾休息廳、管理辦公用房、運動員、教練員用房。三層為觀眾休息廳。lI段為室內外水上娛樂及服務設施,地上兩層,地下一層。地下室為設備機房,一層為戲水娛樂設施、壁球室、更衣淋浴室。二層為健身房、多功能廳及餐飲。



          【建筑概況】某游泳跳水館占地面積為5.43公頃,總建筑面積約為34000mz。整個工程分為兩段:I段主要為比賽場區及其附屬用房,地上四層,地下兩層。地下室分為兩大部分:設備機房及地下停車場。一層為比賽大廳、競賽技術用房、管理用房、新聞媒介用房、運動員用房、貴賓用房。二層為觀眾休息廳、管理辦公用房、運動員、教練員用房。三層為觀眾休息廳。lI段為室內外水上娛樂及服務設施,地上兩層,地下一層。地下室為設備機房,一層為戲水娛樂設施、壁球室、更衣淋浴室。二層為健身房、多功能廳及餐飲。
          【電氣設計說明】

        1.設計范圍
          (1)變、配電系統;
          (2)應急電源系統;
          (3)照明系統;
          (4)防雷與接地系統;
          (5)廣播音響系統;
          (6)電觸板計時記分系統;
          (7)火災自動報警及聯動控制系統;
          (8)樓宇自控系統;
          (9)綜合布線系統;
          (10)保安監控系統;
          (11)有線電視系統。
        2.變、配電系統
          (1)一級負荷包括:比賽場、主席臺、貴賓室照明、電聲、廣播及電視轉播、新聞攝影電源、火災自動報警及聯動控制設備、消防泵、排煙風機、排煙補風機、綜合保安監控系統、應急照明、疏散照明、比賽照明及計時記分用電等。其中的比賽照明、計時記分及用電消防用電設備為一級負荷中的特別重要負荷。
        排水泵、生活水泵等屬二級負荷。一般照明及動力為三級負荷。
          (2)負荷估算:本工程用電設備容量約為:3887kW~總計算負荷約為2362kW.設計總裝機容量約為4000kVA(4~1000kVA).
          (3)電源:由市網引來兩路獨立的10kV電源供電,兩路電源并互為備用,每路10kV電源均能承擔全部負荷。另外設置一臺450kW柴油發電機組,作為第三電源。高壓系統電壓等級為10kV,低壓系統電壓等級為~220V/380V。
          低壓配電采用放射與樹干相結合的配電方式,對于單臺容量較大的負荷或重要負荷,如:冷凍機房、消防水泵房、水處理機房等設備采用放射式供電}對于一般負荷采用樹干式與放射式相結合的供電方式。
          對消防泵、排煙風機、排煙補風機、應急照明、消防保安控制中心、消防水泵房、廣播控制室、比賽場燈等重要負荷由配電室采用雙電源供電,末端互投,以保證其供電的可靠性。
          (4)在地下一層設置一處變配電所,內設四臺1000kVA變壓器。
        3.應急電源系統
          本工程設置一臺450kVA柴油發電機組,供給一級負荷中的特別重要負荷供電.
        4.照明系統
          (1)照度標準參照國標《民用建筑照明設計標準》(GBJ 133—90),主要場所的照度如下:
          辦公室、會議室、貴賓室150~300lx
          廣播機房、轉播機房、燈控室200~400lx
          記者評論室、檢錄處200~400lx
          觀眾休息廳100~200lx
          比賽場地照度標準參照國際泳聯對比賽場地照度的要求:
          水平照度≥1500lx
          垂直照度≥1500lx
          (2)比賽照明
          比賽照明的設計,應滿足以下要求:
          1)為運動員創造良好的視覺條件,以充分發揮他們的技術水平;
          2)為觀眾提供良好的能見度,讓他們清晰地觀看運動員的連續動作和姿勢;
          3)滿足彩色電視攝像和轉播時,對垂直照度、光源色溫和顯色指數的要求;
          4)避免和減少對運動員和觀眾產生的眩光;
          5)解決好光源選擇、燈具布置、控制方式和便于維修保養等問題。

        (3)光源:光源選擇要考慮發光效率、使用壽命、相關色溫和顯色指數等項指標。采用特殊雙頭lkW金屬鹵化物燈,發光效率達90|m/W,相關色溫5600K,顯色指數Ra達90以上。
          (4)燈具布置:
          1)燈具布置應考慮跳水池的池面是一個反射面。比賽時,跳水運動員在下跳過程中希望在空中能看清水面,從而來控制自己的入水動作。因此燈具應避免在跳水池的上空和運動員的前方向水面照射,否則運動員會在水面看到自己晃動的倒影,影響運動員的判斷能力。
          2)將金屬鹵化物燈具布置在游泳池、跳水池兩側的上空且與泳道方向相平行的兩條燈光馬道上。燈具安裝垂直遮光板,從而減少對運動員產生的眩光。為了提高垂直照度,燈光采用斜照方式。燈具的布置應控制光源的最大光強與垂直面(池中心)成50。角度范圍內。
          3)配備瞬間再發功能的照明燈具,作為游泳跳水館的應急照明。
          4)由于游泳館溫度高、濕度大,蒸汽中含有氯氣,所以燈具應采用鋁質金屬制造,密閉型,具有防潮防腐蝕功能。
          5)為維護、保養方便,將燈具布置在馬道上。
          (5)控制方式:比賽場燈光控制采用智能照明控制系統。利用通訊總線與館內樓宇自控(BA)系統的網絡平臺連接,設置可編程燈光控制面板,并設置顯示終端。所有比賽照明的工作情況,均能在顯示終端上顯示。照明至少有國際比賽(有彩電轉播)、國內比賽、平時訓練、清掃四擋照度控制,以適應不同比賽或練習時對照度的要求。燈控室分別設置在游泳池及跳水池兩端,便于看燈具工作情況。
          (6)水下照明:為便于水下攝像、水上芭蕾比賽以及平時訓練的需要,在跳水池和游泳池兩側安裝水下照明。室內水下照明參考1000~11001m/m。設計,燈具上口宜布置在水面以下0.3~O.5m,燈具間距 2.5~3.0m(淺水池)和3.5~4.0m(深水池)。燈具應為防護型。燈具供電電壓為12V。
          (7)應急照明和疏散照明:在地下層設備通道、一層和二層休息廊、樓梯等處安裝疏散誘導燈。各出口、門廳設置安全出口指示燈,以便于事故時觀眾疏散。

        5.防雷接地系統
          (1)由于游泳跳水館屋頂為鋼結構支撐體系,利用屋面鋁型材屋面板作為接閃器,所有突出屋面的金屬體和構筑物應與避雷帶電氣連接。
          (2)本工程強、弱電采用共用接地裝置,以建筑物、構筑物的金屬體、構造鋼筋和基礎鋼筋作為接地體,其接地電阻小于1歐姆。
          (3)游泳館~220V/380V低壓系統接地型式采用TN—S,PE線與N線嚴格分開。
          (4)游泳館除采取總等電位連接措施外,游泳館及戲水池部分還應進行局部等電位連
        接。將O、1及2區內所有裝置外可導電部分,與位于這些區內的外露可導電部分的保護線連接起來,并經過總接線端子與接地裝置連接。
          (5)為預防雷電電磁脈沖引起的過電流和過電壓,在下列部位裝設電涌保護器(SPD):
          1)在變壓器低壓側裝一組SPD。當SPD的安裝位置距變壓器沿線路長度不大于10m時,可裝在低壓主進斷路器負載側的母線上,SPD支線上應設短路保護電器,并且與主進斷路器之間應有選擇性。
          2)在向重要設備供電的末端配電箱的母線的各相上,應裝設SPD。上述的重要設備通常是指重要的廣播電視工藝、計算機、UPS電源、火災報警裝置、電梯的集中控制裝置、集中空調系統的中央控制設備等用電設備。
          3)對重要的信息設備、電子設備和控制設備的訂貨,應提出裝設SPD的要求。
          4)由室外引入或由室內引至室外的電力線路、信號線路、控制線路、信息線路等在其人口處的配電箱、控制箱、前端箱等的引入處應裝設SPD。
          (6)所有弱電機房、電梯機房、浴室等均作局部等電位連接。

        6.廣播音響系統
          (1)游泳館的廣播音響根據使用要求,擴聲系統應包括可能同時獨立使用的以下部分或全部子系統:
          1)觀眾席的擴聲系統;
          2)比賽場地的擴聲系統;
          3)運動員、教練員、裁判、醫務等人員休息、練習、工作場所的檢錄呼叫系統;

        4)觀眾休息等房間的音樂、廣播系統;
          5)館外人口附近的廣播系統;
          6)水下擴聲系統。
          (2)比賽擴聲系統
          1)電聲指標及總要求。為讓觀眾觀賞比賽時能聽懂聽清播音員、裁判員的聲音,必須做到電聲與建聲相結合,使整個大廳的混響時間應控制在合理的數值。同時要考慮到觀眾在觀看比賽對,往往情緒激動,聲音嘈雜,運動員在比賽過程中也會產生噪音,所以當信噪比不夠大時,會產生聽不清的后果;其次,在播放音樂時,要讓觀眾聽到悅耳的音樂,也就是平時說的豐滿度,混響時間不能過短。特別是觀看水上芭蕾比賽,運動員在優美的樂曲中施展各種舞姿,既要讓觀眾看清運動員的精彩表演,又要讓觀眾聽到溫柔、舒適有彈性的音樂,以收到較好的藝術效果;再次,整個比賽大廳要有均勻的聲場,電聲系統的傳輸系統傳輸頻率特性要好、失真要小。具體指標如下:
          游泳館比賽廳擴聲系統的擴聲特性設計指標,參照《體育館聲學設計及測量規程》JGJ/T131—2000(J42—2000)中的一級指標標準。
          ①最大聲壓級≥105dB;
          ②傳輸頻率特性:以125~4000Hz平均聲壓級為0dB,在此頻帶內允許士4dB的變化(1/3倍頻程測量);63~125Hz和4000~8000~125Hz允許變化范圍~8dB。
          ③傳聲增益,在125~4000Hz頻帶內,平均不小于一10dB。
          ④聲場大部分區域不均勻度不大于8dB。
          ⑤系統噪聲:擴聲系統不產生明顯可覺察的噪聲干擾。
          ⑥游泳館比賽廳滿場500~1000Hz混響時間:每座容量在>25m3,混響時間<2.5s。
          2)擴聲系統組成。本工程設有多路話筒輸入,如主席臺、裁判員、播音員(中英文),還有激光唱機、盒式錄音機、開盤錄音座等。還應考慮給電臺、電視臺輸出供實況錄音或轉播的訊號,如選用12路輸入、4分組輸出的MACKIE調音臺(頻響20~20kHz,輸出噪音<一85dB,總諧波失真在 40~10kHz<0.03%)可用一個六頻道無線話筒接受器,供比賽及需要流動話筒輸入時使用;在調音臺的主輸出,采用反饋抑制壓縮限幅器,避免在過大訊號輸入時,產生嚴重的失真,甚至燒壞功放和揚聲器;采用均衡器用以調節補償頻率特性;采用延時器來調節水下音響由于聲音在水中和空氣中傳播的速度不同及喇叭安裝位置到運動員傳播距離不一樣,引起的時間差,保證水上芭蕾運動員在水中和浮出水面能聽到同步的聲音。選用有頻率寬、質量高、失真小的驅動。
          3)揚聲器的設置。本工程采用集中與分散相結合的方式。全部主擴聲揚聲器安裝在靠近大面積觀眾區上面的燈光馬道上,根據功能不同分為游泳區部分觀眾席與比賽場地的擴聲兩部分。然后根據揚聲器覆蓋的范圍分散安裝揚聲器。在游泳池燈光馬道上安裝兩組全天候可變指向性揚聲器(8歐、300W音樂功率、靈敏度 104dB、頻響95Hz~18Hz)。在跳水池燈光馬道上安裝一組全天候可變指向性揚聲器。在主館內設一組流動返聽音箱。每組揚聲器群由單獨功放驅動,均獨立控制、靈活方便。
          另外,在首層池邊走道兩側墻面,面對比賽池,每邊均勻設置具有高傳聲性能鋁合金外蓋(有防潮防腐功能)的揚聲器.加上適當的延時,專供比賽區運動員和裁判員之用。針對跳臺跳水運動員,在靠近跳臺馬道上設置一組覆蓋揚聲器,覆蓋跳臺和跳水池比賽位置。
          (3)公共廣播:游泳館設有背景音樂和緊急廣播。按不同樓層、不同區域、不同功能分區的原則,在地下車庫、工作通道等設有緊急廣播。在門廳、公共休息廳、訓練用房、貴賓廳、接待廳、訓練池、記者休息室等設置背景音樂。火災時,各區均應有接人緊急廣播的功能,通過設于消防中心的控制模塊切換,可對館中任一區域進行廣播。揚聲器的選擇,根據安裝地點、裝飾方式的不同,可分別選用3W天花喇叭、掛式揚聲器箱和吸頂式喇叭。
          (4)水下擴聲系統:為了滿足在水上芭蕾比賽時,水中表演的運動員可以聽到音樂節奏,應在游泳池與泳道相平行的池壁兩側平池壁安裝水下喇叭,安裝高度為喇叭中心距水面 600mm。水下喇叭表面是一種特制的防水塑料膜,它安裝在一個不銹鋼模里,靠塑料膜的振動推動水的振動傳遞聲音.本工程在水下選用8~12支水下揚聲器。

        (5)為了解決在水上芭蕾比賽時,運動員在池面,特別是靠近池中的水面,常常會感到音量不足的問題,本工程安裝專用音箱,由功放單獨驅動,并配延時裝置,專供水上芭蕾比賽之用。

        7.電觸板計時記分系統
          本工程設有國際泳聯正式認可的電觸板計時記分系統,以及適合水球、跳水和水上芭蕾各種比賽的獨立系統。設置有5m(長)×4m(寬)的LED計時記分顯示屏。計時記分顯示屏可顯示圖形、文字,可同時顯示8名參賽者精確到百分之一秒的比賽成績和名次。

        8.火災自動報警及聯動控制系統
          本工程設有完善的火災自動報警系統。變配電所、空調機房,冷凍機房、訓練房、休息室、裁判室、燈光控制室等以及燈光馬道均設感煙探測器。在游泳館等大空間場所布設紅外光束感煙探測器,地下車庫內感溫探測器。
          消防控制室設在一層。消防主機能根據火災探測器、手動報警按鈕等發來的火災信號,發出聲光報警,并聯動排煙風機、排煙補風機、消火栓泵、噴淋泵等消防設備啟動,并返回動作信號。同時,消防控制室可直接手動控制上述消防設備。

        9.樓宇自控系統
          本工程設置樓宇自動控制系統,對全館的空調設備、冷凍機組、冷水系統、熱交換系統、通風系統、排水系統、供電系統及比賽照明系統等進行監視和節能控制。
          樓宇控制中心設置在一層控制室。地下一層冷凍機房值班室內設置電腦終端,對冷水系統和空調設備等進行監視和控制.一層控制室內設置電腦終端。對游泳和跳水照明系統等進行監視和控制。

        10.綜合布線系統;
          本工程本著可以承接國際性游泳比賽的原則,遵循《建筑與建筑物綜合布線系統工程設計規范’,進行高標準設計。選用高品質的模塊化布線產品,采用國際標準建議的層層星形拓撲結構以及靈活實用的分區布線方式,綜合了整個建筑群內的電話通訊系統和各種計算機局域網系統的布線要求,成為一個具有高度適用性、易擴展、開放的、模塊化的高速信息傳輸平臺,能支持現代化樓宇內語音、數據、圖像和多媒體信息的高質量傳輸的布線方式。以保證在高標準比賽中信息傳輸的方便、快捷、可靠。

        11.保安監控系統
          本工程是舉行游泳、跳水等體育賽事和供市民進行水中健身、娛樂等活動的場所。為了體育賽事的順利進行,確保來賓的絕對安全,適應對外開放和加強內部管理的需要,應對整個游泳跳水館內人員相對集中的場所進行監控。可使管理的各重要部位的人員、車輛等的活動狀況,獲得第一手資訊,大大提高快速反應能力。
          (1)監控系統由監控前端、傳輸設備、視頻管理部分、監控顯示輸出、視頻圖像記錄幾部分組成。其功能為:
          1)監控前端方面:對需晝夜清晰反映和記錄過往人員和車輛的狀況的院落和室外道路,采用選擇槍式的攝像機;對樓體內部,考慮到美觀性和隱蔽性,采用一體化全球和吸頂式半球(固定攝像機)。
          2)傳輸部分:由于路由距離較近.采用同軸電纜傳輸。
          3)監控系統顯示輸出:分為監視器組成的電視墻。
          4)視頻圖像記錄:使用硬盤錄像機和長時間錄像機對視頻圖像進行記錄。
          (2)監控系統監控點的設置:
          1)大門全方位反映和記錄進出人員的狀況。
          2)東、西區(I,Ⅱ段)間院落和室外道路:晝夜清晰,全方位反映和記錄過往人員和車輛的狀況。
          3)東區(I段)內觀眾席、游泳池、跳水池及訓練池在有人員活動的時間內實施全程無死角監控,確保人身安全。
          4)觀眾休息廳:在有人員活動的時間內無死角監控,及時發現問題。
          5)地下車庫:晝夜清晰、全方位反映和記錄進出車輛的狀況。

        12.有線電視系統
          電視信號接自城市有線電視網,有線電視前端設在地下一層,在會議室、貴賓室等